Уважаемое сообщество.
Задаю может быть глупый вопрос , но интересно сталкивался кто-нибудь с этим?
Кто нибудь знает гидравлическое сопротивление любого выключенного насоса Wilo c мокрым ротором (Strstos,Star) .
Крутится ли крыльчатка насоса при проходе воды с нормальным напором порядка 5атм.
Насос предусматривался как дополнительный элемент для защиты от замерзания калорифера, для более интенсивной прокачки теплоносителя через калорифер.
В представительстве Wilo ничего конкретного сказать не смогли.
С уважением.
|
Создано 05-11-2003 17:35
|
|
|
whip
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 803
дата регистрации: 14-06-2001
|
Может проще снять насос, если он не используется, и поставить кусок трубы?
|
Создано 05-11-2003 18:23
|
|
|
DimaD
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1352
дата регистрации: 29-12-2002
|
To MIDAV
Так если он там предусматривался, значит не просто так:) http://aircon.ru/cgi-bin/forum.cgi?mo...d&id=15440, если уж совсем невмоготу, поставьте байпас с клапаном, открывающимся при неработающем насосе и закрывающимся при его включении.
С уважением,
С уважением,
|
Создано 05-11-2003 18:52
|
|
|
MIDAV
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 118
дата регистрации: 29-03-2003
|
Спасибо за ответ.
Но я считаю гидравлику уже существующей системы.
Насос проектировался , насколько я понял объяснение заказчика , неработающим при нормальной работе системы (при нормальном напоре должна была крутится крыльчатка насоса и насос должен иметь маленькое гидравлическое сопротивление ) и включатся при понижении температуры обратной воды ниже +30оС.
Есть подозрение, что выключенный насос будет создавать очень большое сопротивление.
Байпаса по схеме нет.
С уважением.
|
Создано 06-11-2003 09:43
|
|
|
Glazunov
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 30-03-2002
|
А зачем насос выключать? Экономия электроэнергии будет не значительная... Если у Вас что-то шумит, то видимо где-то ошибка... А цифра 5атм. не дает никакой полезной информации, надо давать перепад даления. ;-)
Удачи!
|
Создано 06-11-2003 09:49
|
|
|
Vnik
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 619
дата регистрации: 22-11-2001
|
Перемычка то хоть стоит с обратным клапаном:)? А то ведь насосу "некуда" будет прокачивать, клапан по датчику воздуха все равно закроется...
|
Создано 06-11-2003 10:02
|
|
|
Wiz
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 57
дата регистрации: 28-09-2003
|
А мож врезать два манометра и просто замерить перепад давления ?
Или связаться с представителями Willo, только не с менеджарами по продажам (они нихрена как показыват практика не знают в такого рода информации), а квалифицированными специалистами.
Если таковых нет, скажите марку насоса попробую спросить.
|
Создано 06-11-2003 10:39
|
|
|
MIDAV
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 118
дата регистрации: 29-03-2003
|
Cпасибо всем .
Вчера ездил смотрел систему в живую.
Получилось - доверяй , но проверяй.
На приточках установлена обычная схема - с подмешиванием и дросселированием ( насос, перемычка с обратным клапаном , байпас) .
Но вот , что интересно при пусконаладке при замере на узле ввода давления получался очень большая потеря давления порядка 3атм. По расчету получается порядка 1атм.
Есть подозрение, что наладка проводилась при закрытом байпасе и выключенном насосе. Например на одной приточке установлен насос Wilo -Star 25/2.
Может ли потеря давления при проходе воды через выключенный насос составить 2атм.
|
Создано 07-11-2003 09:47
|
|
|
Igor1962
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 20
дата регистрации: 03-01-2002
|
Такой же "глупый" ответ:
В зависимости от производительности системы и полезного напора от 0 до бесконечности...
В среднем 200 Па.
|
Создано 08-11-2003 21:09
|
|
|
|