Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Подбор оборудования и проектирование Кислотостойкость воздуховодов
.: Кислотостойкость воздуховодов
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Подписка доступна только для авторизованных пользователей.

Выберите форум:
Тема «Кислотостойкость воздуховодов»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
DCC


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 72
дата регистрации: 04-11-2001
Ув. сообщество.
Столкнулись с проблемой кислотостойкости воздуховодов Х жлобство заказчика.
Плавательный бассейн, хлорирование (хлорка лопатами в дозатор!), помещение венткамеры под ванной бассейна, хлораторная изолирована. Проектом предусмотрены вытяжные системы из ванны бассейна и хлораторной в кислотостойком исполнении, но стоимость нерж. воздуховодов повергла заказчика в шок ( 40у.е/м2), было принято решение о замене на оцинкованные, как пректанта, меня не устраивает- как подрядчика, не отпустить бы! Пробовал связываться с производителями стеклопластика-вяло! Как защитить воздуховоды из оцинкованной стали от хим.коррозии?

При проявленном интересе предоставлю необходимые сведения.

С уважением,
DCC.
Создано 20-07-2003 09:15
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Кроме как покрыть в/в (или клиента ... ;) лаком/краской - ничего в голову не приходит.

С уважением, LordN.
Создано 21-07-2003 07:33
Наверх
Dusha


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 524
дата регистрации: 17-11-2002
Аха, да ещё лак или краска должны быть соответствующими.

Бороться и искать, найти и перепрятать.
Чтоб у нас всё было и нам за это ничего не было.
Создано 21-07-2003 09:22
Наверх
alem


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 287
дата регистрации: 10-12-2002
Как то для гальванического производства красили воздуховоды изнутри в два слоя кислотостойкой краской, причём металл нужен чёрный:
новую оцинковку без специальной обработки сразу нельзя красить.

Краски такой хватает на пять лет, а без неё за год съедает, но паров кислоты там много несёт, а сколько их от хлораторной - не знаю.

Желаю успеха,
Александр Мельников
Создано 21-07-2003 15:11
Наверх
itpro


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 174
дата регистрации: 28-03-2003
to DCC
В гальванических цехах используют воздуховоды и местные отсосы из винипласта 4-6 мм. срок жизни очень длительный, стальные (в том числе и оцинкованные) ванны и трубы превращаются в труху за 1-3 года, а винипласт как новенький.
Подумайте о гибких воздуховодах, они внутри из пластика, или поищите в интернете металопласт - на стальной лист 0,5 мм наносится заводским способом специальное пластиковое покрытие (где делают не знаю, давно это было).
Создано 21-07-2003 15:43
Наверх
Himsnab


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 19-06-2008
Для этого идеально подходит стеклопластик!! системы воздуховодов, трубы и емкости для хранения и транспортировки агрессивных жидкостей, желоба для подачи электролита, секции охлаждающих градирен, трубопроводы, газоотводящие стволы дымовых труб, травильные и электролизные ванны.
ООО "ПХ «ХимСнабИнжиниринг». Новосибирск тел (383) 325-33-74
Создано 19-06-2008 09:56
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.