Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы О гарантийном и сервисном обслуживании Регламент ТО для чиллеров.
.: Регламент ТО для чиллеров.
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Подписка доступна только для авторизованных пользователей.

Выберите форум:
Тема «Регламент ТО для чиллеров.», Где взять?
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
karabats


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 179
дата регистрации: 07-01-2011
Добрый день, коллеги.

Интересует данный вопрос.
А конкретно регламент замены масла в чиллерах (ну и прочей технике, кроме бытовухи). Читаю мануалы на Carrier, GEA, Trane нигде не могу найти четко обозначенный срок. Стоит много техники на несколько мегаватт. Почти все по 5-6 лет. Надо как-то обосновать замену.
Создано 11-05-2011 10:56
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
У YORK-а при ТО-2 (ежегодно):
Замена масла с промывкой фильтров масляной системы по окончании наработки моторесурса.
Т.е., ИМХО, первое - по состоянию масла(цвет, кислотность), второе - наработка - ну, как минимум, раз в два года.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 11-05-2011 13:11
Наверх
azar


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
Наработка компресоров в часах, ищите в мануалах (в т.ч. и у производителей компрессоров)
Например столько то часов, или раз в 4 года. (RHOSS на винтах битцер так было вроде).
Создано 11-05-2011 13:14
Наверх
zimorodok


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 117
дата регистрации: 17-07-2008
Строгих нормативов насколько знаю, нет. Проще делать запрос на фирму-изготовитель (диллер), чтобы был офиц. ответ, потому как Заказчику на основе только ваших соображений не резон выкидывать деньгу. По принципу: "Работает же"..
А так и Заку хорошо (спокоен) ну и вам соответственно...
Создано 12-05-2011 11:43
Наверх
azar


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
Цитата
zimorodok пишет:
Строгих нормативов насколько знаю, нет. Проще делать запрос на фирму-изготовитель (диллер), чтобы был офиц. ответ, потому как Заказчику на основе только ваших соображений не резон выкидывать деньгу. По принципу: "Работает же"..

А так и Заку хорошо (спокоен) ну и вам соответственно...


Один человек сказал (из того поколения) - Работает - нех-р туда лезьть!
Создано 12-05-2011 13:33
Наверх
zimorodok


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 117
дата регистрации: 17-07-2008
Из какого это поколения? Что же вы тогда на своем мерседесе (условно говоря) масло меняете и баллоны качаете, ездит же, ну и х-р с ним?
Создано 12-05-2011 14:30
Наверх
zimorodok


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 117
дата регистрации: 17-07-2008
А почему на бытовых установках не производят такого плана работы, потому как они дешевле чем двигатель от мерседеса и легче полностью выработать их ресурс.
Замена масла первоначальная-2000 часов, потом для поршней-каждые 5000 часов, для винтов-20 000 часов с промывкой сетчатых (грубой очистки) и заменой тонкой очистки фильтров. Ежегодный тест на кислотность.
Создано 12-05-2011 14:47
Наверх
1979web


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 256
дата регистрации: 20-03-2008
Цитата
karabats пишет:
Добрый день, коллеги.



Интересует данный вопрос.

А конкретно регламент замены масла в чиллерах (ну и прочей технике, кроме бытовухи). Читаю мануалы на Carrier, GEA, Trane нигде не могу найти четко обозначенный срок. Стоит много техники на несколько мегаватт. Почти все по 5-6 лет. Надо как-то обосновать замену.


В герметичных компрессорах масло не надо менять.Быстрее установка встанет чем масло изменит свойства.
Создано 12-05-2011 21:43
Наверх
karabats


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 179
дата регистрации: 07-01-2011
Возьмем конкретно Carrier.
4 штуки 30RB802. В каждом по 12 компрессоров Данфос Перформер Скролл.
Начинают умирать горшки, уже 4 шт. Чиллерам 6 лет, 2 из 4х работают круглогодично. В работе никаких аномалий нет: НД, ВД, ПГ, ПО, Тводы - все в норме. Но горшки-то летят)

Хочу обосновать большое ТО с заменой масла, картриджей фильтров, заменой смотровых окон и т.д. НО вот пока не могу ничего найти по кэрриеру.
Создано 16-05-2011 10:57
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Цитата
karabats пишет:
Чиллерам 6 лет
счетчик моточасов и пусков что показывает?

С уважением, LordN.
Создано 16-05-2011 11:26
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Цитата
karabats пишет:
В работе никаких аномалий нет: НД, ВД, ПГ, ПО, Тводы - все в норме. Но горшки-то летят)


1. Перформер гавно
2. Тандемами надо управлять по ротации.
3. Проверить нагреватель картера и обратные клапаны
4. Соленоиды перед ТРВ есть?
5. Распилите один ради эксперимента и посмотрите от чего летят.
Три огроменных Перформера которые у мну были умирали одинаковой смерью: спирали разлетались в хлам (ибо не Копланд, там подшпиники мрут). А почему разлетались? См. пункт 1

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 16-05-2011 11:58
Наверх
karabats


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 179
дата регистрации: 07-01-2011
ТАм довольно умный контроллер, про дайлог плюс, по моточасам так сразу не скажу, работает нормально, переключает компрессоры по наработке времени... Завтра более точно скажу.

2 human
Вот-вот, огромные такие Перформеры SH300чегототам. Летят мрази, а по голове мне получать. Вот доберутся мои озлобленные конечности с болгаркой до них, фото приложу.
По поводу первого пункта согласен, ибо есть еще ККБ йорковская, 2 из 4х трупы, но там отдельная песня.

А Копланды тоже летят, даже пример есть, только там кондер выносной стоит вверх ногами (жидкарь как бы сверху выходит, а газ его снизу толкает))), а люди масловозврат-масловозврат, два раза уже меняли, жду третий)

Нагреватели живы, ОК там аж в двух экземплярах (в компрессоре и отдельный сразу после), соленоидов нет, т.к. ЭРВ (правда очень зря).
Кстати, данфосовские окошки все бледно-желтые могут быть от времени? (тест на кислотность масла пройден на ура, никакой взвези и цвет норм., осушители меняются регулярно).

Посоветуйте, есть ли смысл делать ТО. Или проще застрэлить?

Есть также моноблок ГЕА 800кВт, три винтовых битцера. Мануал на чиллер не существует в природе (так заявили в московском представительстве). Битцер не говорит ничего по замене масла, а чиллеру тоже 6 лет. Стоит ли менять?

Вообще, такое ощущение, что только Йорк свое масло продает)))
Создано 16-05-2011 22:09
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Распилите, посмотрим.
А с параметрами на Кэрриере и ГЕА все в порядке?

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 17-05-2011 09:59
Наверх
HGD


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 185
дата регистрации: 09-09-2010
Если есть признаки омеднения на внутренних поверхностях латунных и стальных деталей - менять надо. И картриджи, и глазки тоже. А если в установке R134a, то и его тоже.
Создано 17-05-2011 18:48
Наверх
zimorodok


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 117
дата регистрации: 17-07-2008
По Carrier 30 RB:
- Если масло нормальное, судя по анализу, ну его нах менять, если только дозаправлять идентичное в случае утечки.
- Обратите обязательно на состояние контакторов, там Семены, из-за них у нас парочку компрессоров вылетало.
- Ну и перегрева скроллы боятся, клинит...
Создано 19-05-2011 07:34
Наверх
Alex2001


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 624
дата регистрации: 10-09-2001
Цитата
zimorodok пишет:
Обратите обязательно на состояние контакторов, там Семены, из-за них у нас парочку компрессоров вылетало.


Пришлось делать защиту по перекосу фаз на небольшие (30 кВт по холоду) системы.

Еле заказчика уговорил поставить пускатели рассчитанные именно на индуктивную нагрузку.
Дорого говорит, зачем говорит так заморачиваться.
Крайняя фраза была: "Так и быть оплачу эти пускатели, но ваша организация такие зануды". :D

С уважением,
Alex2001
Создано 25-05-2011 12:59
Наверх
narkom


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 485
дата регистрации: 04-09-2006
А что за пускатели такие особые? Вопрос
Создано 25-05-2011 19:33
Наверх
Alex2001


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 624
дата регистрации: 10-09-2001
Цитата
narkom пишет:
А что за пускатели такие особые?


Изготовитель АВВ, в каталоге было указано что данная серия пускателей предназначена для применения в цепях запуска эл. двигателей.
Если окажусь около данных узлов защиты - посмотрю точно марку пускателей.

С уважением,
Alex2001
Создано 25-05-2011 23:36
Наверх
Kroudion


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1197
дата регистрации: 14-03-2004
Во всех тех стандартах ТО ХМ, с которыми мне приходилось сталкиваться, про замену масла ничего не говорилось. Даже в связи с моторесурсом.
Тут пытались обосновать замену масла по аналогии с техобслуживанием тачек. ХМ не авто, при штатной работе масло не выпёрдывает.
А все ТО ХМ разработаны для штатных режимов работы.
При разных несчастных случаях - грохнулся компр, разгерметизация, ещё что-нибудь, потребовавших РЕМОНТА ХМ, а не ТО, замена масла может понадобиться, а может нет. Тут решение заменять масло или нет принимается по СИТУАЦИИ, а не по мануалу.

А.С.
Создано 26-05-2011 11:36
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Замену масла нужно производить в трех случаях:
- влага
- перегрев
- кислятина

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 26-05-2011 16:27
Наверх
urK


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 08-01-2023
По этому вопросу можно спросить Специализированное Бюро Наладки. Там очень шарящий Вячеслав.
Создано 08-01-2023 23:48
Наверх
urK


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 08-01-2023
По этому вопросу можно спросить Специализированное Бюро Наладки. Там очень шарящий Вячеслав. hammer
Создано 08-01-2023 23:49
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы