Fanball
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 03-11-2023
|
Привет всем. Кассетник ecoclima ECL-36/5R1.
Не запускается наружный блок. Высвечивается Е9.
Эта сплит система относится к AUX. Нашёл, что Е9 - это низкое давление хладоагента. Обрадовался, но рано. Фреон в системе есть, в не рабочем состоянии 14 бар. Что явно достаточно для запуска.
Полез посмотреть, может что с реле LP. Оказалось, его нет. На плате стоит перемычка. Там же, на плате наружного блока, нашёл три красных светодиода, два горят, один, верхний, мигает.
Что я могу предпринять, что это за ошибка?
Спасибо, хотя вряд ли кто такой кондиционер даже видел.
|
narkom
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 485
дата регистрации: 04-09-2006
|
Чередование фаз попробуйте поменять.
|
Fanball
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 03-11-2023
|
Пробовал. Менял. Знал, что это глупо, потому что на этой же линии работает такой же кондиционер.
|
narkom
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 485
дата регистрации: 04-09-2006
|
А прессостат ВД замкнут?
|
Fanball
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 03-11-2023
|
Замкнут. Проверял.
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
А поплавок на кассете не залип?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Fanball
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 03-11-2023
|
Думал об этом, но монтажники на этом блоке сделали дренаж без насоса, прямо в шланг. Шланг продувается, кондиционер давно не работает и я решил, что ванна не переполнена. Но вот о поплавке не подумал. Это очень даже верная мысль. Поеду, проверю . Спасибо.
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
По хорошему, определиться, с какого завода этот сплит ОЕМ -Midea, Gree, Hisence... а мотор смотреть по коду ошибки.
Определиться можно по внешнему виду пульта или, как вариант, по коду с универсального пульта, посмотрев к какому сплита он подходит.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Гребаный Т9.
... а потом смотреть по коду ошибки.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|