FDCJ280HKXE2D - ошибка E42 (отсечка по превышению тока.).
Ток на силовом проводе L1=AC380V не превышает 13А.
По шильдику Imax=19A
При попытке запуска компрессор плавно разгоняется до макс . оборотов в течение 1 минуты,
после этого останавливается. Посторонние шумы, скрипы (если нет масла) в компрессоре отсутствуют.
После 3 таких попыток с 5 минутной паузой компрессор больше не стартует,
появляется ошибка E42.
При этом на плате драйвер инвертора PCB505A033B красный диод мигает дважды, зеленый постоянно мигает.
По мануалу проверить - компрессор, транзистор, драйвер.
Подстановкой нового транзистора дефект не устранен.
Если вместо инверторного компрессора установить тестовые светодиоды,
то через 1 минуту появляется ошибка E36 - обрыв фазы 380V.
Если вместо инверторного компрессора установить светодиоды,
при этом поменять прохождение проводов через токовые трансформаторы,
сохранив подключение и зажав контактор стандартного компрессора,
то в течение 10 минут ошибка E36 не появляется, тестовые светодиоды мигают.
Труба всаса холодная, жидкая - горячая.
Избыток газа исключен:
Если зажать контактор стандартного компрессора на 10 минут, то всас падает до 3 Бар (R22).
Вывод: электроника исправна, неисправен инверторный компрессор.
Правильно ли выполнена диагностика - ?
|
Создано 16-05-2018 02:39
|
|
|
Electronoob
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 62
дата регистрации: 14-03-2017
|
Необходимо посмотреть изменение давления на всосе и нагнетании при попытках работы инверторного компрессора ; светодиоды на замену инверторного компрессора мертвому припарка , электроника отслеживает положение ротора , посредствам обратной эдс ( заметит подвох , отсюда ошибка ) e42 может возникать при закрытых запорных кранах или eev; соленоидах )
|
Создано 17-05-2018 09:17
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Этой мультизоне уже на кладбище пора быть, а ты с ней ковыряешься... она же даже не на 407-м, а еще на 22-м...
Ну, если в удовольствие, то ради бога...
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 17-05-2018 18:33
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1015
дата регистрации: 28-03-2012
|
Собран газ R22=22кг. Трасса около 70м. Наружка выше внутрянок на 6м.
Масло не кислое по пробирке. Дозаправка масла не выполнялась. Контур не промывался.
Заправлен новый газ R22=22кг.
Установлен б/у компрессор GT-A5539EAS57/AGT201A311SM/GT311A17863SM,
который был в разгазованном кондиционере с открытыми портами с отрезанной, незаглушенной магистралью в течение года.
Установлен фильтр осушитель на жидкостной трубе магистрали.
Ток компрессора на импульсных проводах около 8А вместо 45А на дохлом компрессоре.
Измерение выполнено клещами DT3343 на пределе АС, понятное дело, с погрешностью.
Все ПДУ установлены в режим COOL, HEAT - исключен.
Система нормально работает 2 недели.
Сколько проработает система?
|
Создано 24-06-2018 13:49
|
|
|
Electronoob
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 62
дата регистрации: 14-03-2017
|
если фильтр не похороните с системе то долго)
|
Создано 24-06-2018 20:58
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1015
дата регистрации: 28-03-2012
|
Точно такая же VRV FDCJ280HKXE2D нормально работает на холод в 6 офисах в течение 5 лет.
Фильтры на жидкостной и газовой линии установлены при монтаже 5 лет назад.
Фильтры надо демонтировать?
|
Создано 24-06-2018 23:43
|
|
|
Electronoob
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 62
дата регистрации: 14-03-2017
|
Ну если по хорошему то фильтров ни у одного из производителей Врв не учтено в тех инструкциях ) ну и по факту систему почистили и выкинули ) зачем лишнее гидравлическое сопротивление на трассе )
|
Создано 27-06-2018 07:40
|
|
|
Electronoob
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 62
дата регистрации: 14-03-2017
|
Некоторые люди восстанавливают системы ещё kx1 ! ; потому что деваться некуда . Меняли компрессор , силовые модули и снова в бой ) работают) а системы 96го года выпуска ) информации даже толком по ним нету )
|
Создано 09-07-2018 00:51
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1015
дата регистрации: 28-03-2012
|
И драйвер силового модуля тоже не забыть...
|
Создано 10-07-2018 00:21
|
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Силовой модуль на MHI KX???
Ни разу не видел вышедшего из строя.
Компрессор вылетает, а модуль остается живым.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 10-07-2018 09:27
|
|
|
Electronoob
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 62
дата регистрации: 14-03-2017
|
Начиная со kx2 вылетают действительно редко , но вылетают ) а на fdc1251hkxes и fdc2501hkxes вылетают часто , причём у 1251 силовой модуль состоит из 3х частей по 2 транзистора )
Фото кстати от kx6
|
Создано 11-07-2018 09:12
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Чтоб сжечь эти три модуля надо еще постараться...
Снял с убитой системы целые (компрессор - перегретый трупег).
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 11-07-2018 09:29
|
|
|
Electronoob
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 62
дата регистрации: 14-03-2017
|
Из 7ми таких машин, kx1 , которые мне попадались , ipm все живы были только у одного )
|
Создано 11-07-2018 19:26
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Я про силовой модуль на транзисторах (старый), а не про тот, что на фото.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 12-07-2018 08:52
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1015
дата регистрации: 28-03-2012
|
Химия из дохлого транзистора 2SD175MA120 в Mitsubishi Heavy Fdc2001hkxes была выполнена 5 лет назад.
Жду повтора до сих пор.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=86800&hl=
|
Создано 13-07-2018 06:39
|
|
|
Electronoob
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 62
дата регистрации: 14-03-2017
|
Последний раз на такую машину заказывали родные транзисторы с алиэкспресса , цена за шт 1500р была ) заказали с запасом так как компрессор мог утащить ) сейчас поменяли компрессор и поставили эти модули работает нормально )
|
Создано 14-07-2018 13:07
|
|
|
Guzoff
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 16-08-2018
|
Подскажите какие транзисторы заказывать с алиэкспресса?
эту сборку можно приспособить?
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a...=14#detail
Система стоит очень далеко, хотелось сразу иметь в наличии транзисторы
система FDC2001HKXE2
|
Создано 16-08-2018 10:50
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
А точно только это?
Может, и компрессор или только компрессор?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 16-08-2018 11:46
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1015
дата регистрации: 28-03-2012
|
Таобао - жулики.
Бу платы и модули продают как новые, недорого...
http://forum.masterxoloda.ru/hitachi/...-remontom/
|
Создано 20-08-2018 18:32
|
|
|
|
PwrW
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 21-06-2015
|
Можно ли отключить как нибудь инверторную часть внешнего блока FDCJ280HKXE2D ?
|
Создано 15-11-2018 14:19
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Самое правильное - не лезть туда, где ничего не знаешь.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 16-11-2018 17:55
|
|
|
PwrW
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 21-06-2015
|
SSA, а Вы лезете только туда где все знаете?
Практически каждый день сталкиваюсь с тем где "ничего не знаю", и что теперь, не работать что ли?
По делу есть что сказать?
|
Создано 17-11-2018 04:53
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1015
дата регистрации: 28-03-2012
|
Евгений
"Можно ли отключить как нибудь инверторную часть внешнего блока FDCJ280HKXE2D ?"
Как-то так.
Если вместо инверторного компрессора установить светодиоды,
при этом поменять прохождение проводов через токовые трансформаторы,
сохранив подключение и зажав контактор стандартного компрессора,
то в течение 10 минут ошибка E36 не появляется, тестовые светодиоды мигают. Труба всаса холодная, жидкая - горячая.
Потребуется значительная доработка кондиционера, с грузом ответственности в случае неудачи.
Гораздо проще заменить компрессор и спать спокойно.
В данном случае, кондиционер нормально отработал летний сезон.
Все довольны.
|
Создано 17-11-2018 11:25
|
|
|
Alex2001
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 624
дата регистрации: 10-09-2001
|
Тетраэдр,
Цитата |
---|
Таобао - жулики.
Бу платы и модули продают как новые, недорого... |
Таобао - пишете претензию. Получаете обратно деньги.
Ещё вопрос где проще это сделать на таобао, авито или юле.
С уважением,
Alex2001
|
Создано 17-11-2018 12:36
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Евгений, да, в отличии от Вас, я стараюсь не лезть туда, где не знаю достаточно. Дорого это бывает.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 17-11-2018 22:32
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1015
дата регистрации: 28-03-2012
|
Непридуманая история про китайских жуликов:
атсорс и таобао.
http://forum.masterxoloda.ru/hitachi/...montom/15/
|
Создано 17-12-2018 21:20
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1015
дата регистрации: 28-03-2012
|
Заправлен новый газ R22=22кг.
Установлен б/у компрессор GT-A5539EAS57/AGT201A311SM/GT311A17863SM,
который был в разгазованном кондиционере с открытыми портами с отрезанной, незаглушенной магистралью в течение года!!!
Установлен фильтр осушитель на жидкостной трубе магистрали.
Ток компрессора на импульсных проводах около 8А вместо 45А на дохлом компрессоре.
Измерение выполнено клещами DT3343 на пределе АС, понятное дело, с погрешностью.
Прошел год круглосуточной эксплуатации.
Кондиционер нормально работает.
|
Создано 15-04-2019 19:14
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1015
дата регистрации: 28-03-2012
|
Заправлен новый газ R22=22кг.
Установлен б/у компрессор GT-A5539EAS57/AGT201A311SM/GT311A17863SM,
который был в разгазованном кондиционере с открытыми портами с отрезанной, незаглушенной магистралью в течение года!!!
Установлен фильтр осушитель на жидкостной трубе магистрали.
Ток компрессора на импульсных проводах около 8А вместо 45А на дохлом компрессоре.
Измерение выполнено клещами DT3343 на пределе АС, понятное дело, с погрешностью.
Прошло 5 лет.
Кондиционер нормально работает на офисы.
|
Создано 30-07-2023 08:00
|
|
|
kin45d
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 15-03-2023
|
Киберспорт сегодня популярен. Многим нравится делать ставки на киберспорт или просто смотреть за матчами. На сайте https://1xgame.com/cybersport/ есть обзоры популярных киберспортивных команд и много другой нужной и интересной информации о киберспорте.
|
Создано 13-10-2023 11:43
|
|
|
|