На восьмом году эксплуатации инверторного Ballu BSCI-12HPC cдох двигатель вентилятора наружки.
Больше месяца искал родной движок YDK 29-61(многоскоростной), но так и не нашел.
Хочу заменить обычным односкоростным, но не знаю какие выводы на предыдущем куда подключить.
Вот так точно работать не будет. Будет греться и сгорит.
Внимательнее надо быть, -Тех-.
Даже не зная кетайский, на схеме видно, что напряжение (фаза-нейтраль) подключаются к двум нижним выводам. Остальные (снизу вверх) - уменьшение скорости.
Берете обычный односкоростной и подключаете его нижним проводом (где обмотка и конденсатор) к нейтрали, а второй вывод (где две обмотки) - к двум клеммам клеммника (высокой и низкой скорости).
При этом вентилятор всегда будет работать на большой скорости.
Летом это даже к лучшему.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Берете обычный односкоростной и подключаете его нижним проводом (где обмотка и конденсатор) к нейтрали, а второй вывод (где две обмотки) - к двум клеммам клеммника (высокой и низкой скорости).
То есть, если я правильно понял:
1 на A
2,3,4,5 на B
Ну, не совсем так.
А - N нейтраль, как правило, 2 клеммника;
В - L как правило, 4 клеммника.
ФСЁ!
Для того, чтоб вентилятор работал и при переключении скоростей, соедините вместе те провода, которые на старом вентиляторе шли на клеммы 2, 3, 4, 5 (как Вы пишете - два провода).
Это на провод В нового.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
А - N нейтраль, как правило, 2 клеммника;
В - L как правило, 4 клеммника.
На On/Off, да. Этот инверторный поэтому с платы идет. Но не важно.
Цитата
Для того, чтоб вентилятор работал и при переключении скоростей, соедините вместе те провода, которые на старом вентиляторе шли на клеммы 2, 3, 4, 5 (как Вы пишете - два провода).
Это на провод В нового.
Ну я так и понял вас:
к А - "нейтраль"
к В - 2,3,4,5