LG UT36-NNDRO/UU37-UEDRO ошибка CH24?
CH24 - High or low pressure trip. Low at 1 bar High at 35 bar check pressures
После запуска кондиционера на тепло начинает расти давление на сервисном штуцере "газовой" трубы.
При достижении давления 44 бара срабатывает защита по высокому давлению.
Если на момент пуска заблокировать датчик давления, то давление растёт до 46 бар и после начинает быстро падать. Кондиционер входит в режим.
24 бара(газ)-22 бара (жидкостная) вентилятор не работает
26 бара(газ)-24 бара (жидкостная) вентилятор работает
и работает дальше. Токи по фазам 5А; 4,5; 4,7;
На холод кондиционер запускается и работает. Токи по фазам в пределах 5А
Есть предположение, что «виновник» четырёхходовой клапан.
Капиллярки нет, стоит E.E.V..
Заломов на трассе тоже нет.
Аномальное давление возникает, только при работе на тепло.
Да и дельта давления на внутреннем блоке и трассе не большая, что "говорит" об отсутствии заломов.
Задержка запуска вентилятора на внутреннем, еще может быть.
Если ЭРВ не открывается то надо смотреть на датчики по которым это ЭРВ ориентируется, либо плата управления.
И еще, если стоит задержка по времени для "прогрева" то может кондиционер перезаправлен?