Petrovsskiy
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 8
дата регистрации: 03-12-2012
|
при работе кондиционера конденсат набирается в кондиционере и не сливается. сливается только после выключение кондиционера, в огромном количестве и быстро, что да же не успевает срабатывать наливная помпа связи с чем вся это ху..я с потолка льется на пол. Ну это пол беды, часть конденсата уходит с потоком воздуха, соответственно оседает в пленуме и дальше по потоку.
|
Petrovsskiy
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 8
дата регистрации: 03-12-2012
|
поток воздуха идет от испарителя к вентилятору
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
Сифона нет на выходе канальника, вот и ссыт в перерыве ;)
|
Petrovsskiy
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 8
дата регистрации: 03-12-2012
|
можно ли направить поток в другую сторону не разбирая канальник
|
Petrovsskiy
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 8
дата регистрации: 03-12-2012
|
ссыт только после выключения, и в огромном количестве. сливается с него около трех литров почти за мгновение
|
Petrovsskiy
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 8
дата регистрации: 03-12-2012
|
хотя.... логично. надо попробовать
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
При работе в тазике пониженное давление, подсасывается воздух через дренажное отверстие. Сосет нехило, так что набегающий поток воздуха препятствует сливу воды.
Высота столба воды в сифоне определяется статическим давлением канальника.
Например в паспорте заявлено 300 Па, столбик воды должен быть больше 3см, например 5см.
|
R666A
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 149
дата регистрации: 22-04-2009
|
Сразу видно, кто не читает инсталлатион мануалоф.
"Мое мнение, что Дайкин разводит не только юзеров, но сервисников." (с) air_wave
|
Petrovsskiy
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 8
дата регистрации: 03-12-2012
|
спасибо.
|
алек
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 108
дата регистрации: 09-09-2008
|
плюс засор решетки забора воздуха, фильтра тоже того...
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
А канальник у Вас нагружен на воздуховод или без них стоит?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|