alex_01_1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 377
дата регистрации: 01-02-2007
|
Добрый день,господа! Прошу помощи в подборе компрессора взамен сгоревшему на кондиционере MHI FDC258HEN3A.Трасса большая,порядка 30 м,если не больше... Чем лучше заменить? Как на длину трассы влияет выбор различных типов,равных по мощности?
|
Создано 16-08-2012 23:43
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
как не крути а любой по производительности такой же сдохнет, поставишь больше по нагнетанию будет постоянно валится...
короче - беги оттуда)
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 17-08-2012 01:48
|
|
|
kapter
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 75
дата регистрации: 14-08-2002
|
Нарисуй схему трассы с уровнями по высоте, длинами. Размеры труб. В любом случае нужен аналогичный по мощности.
|
Создано 17-08-2012 15:18
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
ИМХО, лучше сначала определиться, из-за чего сгорел (а сгорел ли или заклинил) компрессор.
Электрическая проблема или механическая (возврат масла).
А с компрессором проблем по-моему нет, если не родной, то аналог. Вместо ротора скрол...
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 17-08-2012 16:25
|
|
|
alex_01_1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 377
дата регистрации: 01-02-2007
|
по техническим характеристикам у данного наружника длина трассы 30м и перепад 15. Кондиционер отработал лет 7 на трассе порядка 33м и с перепадом по высоте порядка 2м.,наружник ниже внутрянки. Трасса не имеет повортов,за исключением опуска в метр перед наружкой,остальной метр идет опуском плавно. Может ли при этом иметь место невозврат масла?.. Еще у меня сомнения-какой тип родного компрессора,не поршневой ли? У МХИ тех лет их чаще всего и ставили,заклеивая Копланд черно-серебристой наклейкой "МХИ"...)))
|
Создано 17-08-2012 17:34
|
|
|
alex_01_1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 377
дата регистрации: 01-02-2007
|
вид
|
Создано 17-08-2012 17:36
|
|
|
alex_01_1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 377
дата регистрации: 01-02-2007
|
вид 2
|
Создано 17-08-2012 17:37
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
у 8-к (258) роторы и спирали.
Поршни копланд с наклейкой были у 6-к (256)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 17-08-2012 18:02
|
|
|
alex_01_1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 377
дата регистрации: 01-02-2007
|
оно конечно браться неахота,но надо... Правильно понимаю,что любой новый ротор или скрол компрессор с такой же мощностью обеспечит равную длину трассы? Или все-таки тип нового компрессора может ее уменьшить или увеличить? Может кто-то владеет информацией какую конкретную
модель подыскать лучше всего в данном случае на замену?
|
Создано 18-08-2012 20:12
|
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
отрывай шильдик с башки. смотри объем газа на 50 герцах перекачмваемый в час.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 19-08-2012 02:28
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Цитата |
---|
alex_01_1 пишет:
Может кто-то владеет информацией какую конкретную
модель подыскать лучше всего в данном случае на замену? |
Думаю что-то типа SAIM NHT52VBAT и SIAM NH41VNHT такой ставился в 1 фазном 6Kw полупром на R22 от Panasonic и Samsung, макс.трасса там была заявлена 50м хотя длина трассы зависит не только от типа компрессора, часто в сплитах и полупроме ставили один и тот-же тип компрессора, а макс.длинна трассы была разная.
C уважением Valve.
|
Создано 19-08-2012 12:54
|
|
|
alex_01_1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 377
дата регистрации: 01-02-2007
|
Огромное спасибо!!!!!
|