Alexey11
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 76
дата регистрации: 07-05-2008
|
В идеале - от прецизионного кондиционера, шириной - не более 800, высота - любая, толщина - любая. Пойдет пара теплообменников (поставлю "домиком"). Поток воздуха будет сверху вниз, хладоагент - R22. Тепловая нагрузка - 15 кВт. Собираем экспериментальную установку "чистапрецизионный кондиционер" - бум задувать в подполье холодный воздух. Центробежник ватт на 800 и камера фильтра тоже неспешно ищется.
|
bird
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 24
дата регистрации: 27-07-2005
|
Есть воздухоохладитель PBED 1000x500-3-2,1, может подойдет?
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Ё !!! Ты бы эту задумку месяца бы на два пораньше замутил .... Можьет можно было бы с минФином договорится ... у них 4 - ре штуки сдемонтровали по 20 кВт . Сейчас уже поезд ушёл.
M@LEY из Барнаула
|
Alexey11
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 76
дата регистрации: 07-05-2008
|
так у мну еще заказ приехал - три воздухоохладителя по 70 кВт каждый..... Думаю, разделить на два по 35 кВт, каждый с независимым ТРВ. Соответственно, надо и конденсаторов три штуки по 100 кВт.
указаный пбед 1000*500-3-2,1 аж на 48 кВт.... PBED 600x350-3-2,1 - этот бы подошел.
втыкаю в каталог полярного медведя.... И чую, что тупею.... Или меня начухать хотят... Или одно из двух. Чтобы снять 15 кВт тепла при перепаде температур 7 градусов, мне нужно прогонять через ВО 6300 м.куб в час. (+/- 10%). Эти лихие парни прогоняют всего 3200м.куб в час. Покажите мне, где я ступил....
|