antony85u
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 74
дата регистрации: 09-02-2011
|
Доброго времени суток!
Срочно нужен термистор 47d218 AU. Или подскоажите аналог, плз.. Полмосквы оббегал.везде глухо.
|
Создано 01-09-2011 10:31
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Вы бы хоть потрудились, что-ли, написАть марку оборудования и что за термистор.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 01-09-2011 14:37
|
|
|
antony85u
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 74
дата регистрации: 09-02-2011
|
Daikin FQX 100 канальник. Контроллер внутреннего блока 0609. Термистор перед дросселем и диодным мостом.
Мне хотя бы номинал сопротивления узнать.
|
Создано 01-09-2011 19:50
|
|
|
Nikkar
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
|
Daikin FQX 100 канальник - такой модели нет http://www.aircon.ru/bitrix/images/fo...prof26.gif
стандартно 20 кОм NTC
|
Создано 01-09-2011 20:09
|
|
|
antony85u
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 74
дата регистрации: 09-02-2011
|
Nikkar,
Да, NTC. Спасибо. 218 В. 20 кОм. Верно?
|
Создано 01-09-2011 20:48
|
|
|
Nikkar
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
|
я не знаю верно или нет , вы указали неправельную модель и что за датчик (где стоит на трубе )
я лиш предположил...
звоните в Даичи...
|
Создано 01-09-2011 21:20
|
|
|
antony85u
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 74
дата регистрации: 09-02-2011
|
Daikin FBQ125С плата РС 0609 терморезистор 47d218 AU. Стоит на плате перед дросселем и диодным мостом. Мне хотя бы номинал сопротивления, чтобы резистор подобрать. А лучше аналог,если есть у кого.
|
Создано 02-09-2011 09:37
|
|
|
antony85u
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 74
дата регистрации: 09-02-2011
|
Блин, коллеги, неужели никто помочь не может?
|
Создано 04-09-2011 11:34
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Цитата |
---|
antony85u пишет:
Daikin FQX 100 канальник. Контроллер внутреннего блока -worker 0609. Термистор перед дросселем и диодным мостом. Мне хотя бы номинал сопротивления узнать. |
Судя по тому, что вы написали похоже на NTC термистор ограничения пусковых токов, судя по маркировке 47 Ом, типразмер зависит от мощности БП платы - что то типа этого http://www.chipdip.ru/product/sck-472.aspx в принципе если не собираетесь часто подавать и отключать напряжение на плату то можно заменить проволочным керамическим резистором 2-10 Ом 5-10 W :) .
C уважением Valve.
|
Создано 04-09-2011 12:12
|
|
|
|
antony85u
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 74
дата регистрации: 09-02-2011
|
valve,
Да! Да! Он и есть. Спасибо! Попробую подобрать похожий NTC.
|
Создано 04-09-2011 12:56
|
|
|
antony85u
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 74
дата регистрации: 09-02-2011
|
Вагоноуважаемые глубокоувожатые! =)
Впаял в контроллер вместо термистора обычное сопротивление на 7 ома 2 ватта, и заработало!!! =) Ну и все емкости на высоковольтном(220) контуре пришлось поменять, ибо всем(!!!) пришел пушистый полярный лис.
|
Создано 08-09-2011 19:37
|
|
|
|