КОНДИЦИОНЕР HITACHI RAS-25CNH2 нет 35 вольт на внутрянке???
ПП УПРАВЛЕНИЯ НАРУЖКИ НЕ ВЫДАЁТ 35 вольт на внутренний блок (все предохранители исправны, горелых деталей нет), похоже сдохла эта плата или можно чо-то нажать-замкнуть чтоб заработало. Если есть мануал со схемами, пожалуста на мыло avtosite@mail.ru
|
Создано 25-07-2010 12:48
|
|
|
Leningrad
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
|
нужно 10 тем одинаковых завести и тут все бросятся помогать
|
Создано 25-07-2010 12:51
|
|
|
sandr
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 68
дата регистрации: 02-07-2003
|
Leningrad
При отправке темы, выскочила страница с ошибкой, вот и пришлось повторить, а не то что вы подумали
|
Создано 25-07-2010 12:57
|
|
|
sandr
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 68
дата регистрации: 02-07-2003
|
может на RAS-25CNH2 есть защита (типа реле высокого давления), но ни один светодиод не горит ни на наружке ни на внутрянке???
|
Создано 25-07-2010 13:09
|
|
|
штирлиц
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 529
дата регистрации: 26-11-2005
|
По теме ничего не скажу, а по поводу создания тем есть такой косяк, вроде создал тему, а она на создалась, тогда создаёшь другую, а потом появляется ещё и первая... :D
всётаки по теме, sandr у вас аппарат вообще реагирует на подачу напряжения? (можно проверить таким способом: открыли ручками шторку горизонтального направления воздуха, подаёте напругу, шторка закрылась или не закрылась),
|
Создано 25-07-2010 13:25
|
|
|
sandr
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 68
дата регистрации: 02-07-2003
|
нет не реагирует, при подаче 220 вольт нет сигнала и нечего не светится и не движется. 220 вольт на наружке есть и после предохранителей тоже есть, а 35 вольт на контактах C-D нет, вот и ничего не работает
|
Создано 25-07-2010 13:31
|
|
|
DEVOLT
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 69
дата регистрации: 15-06-2009
|
STRL472?
|
Создано 25-07-2010 22:16
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
Мож пожет
|
Создано 25-07-2010 23:06
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
Часть 2
|
Создано 25-07-2010 23:10
|
|
|
|
sandr
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 68
дата регистрации: 02-07-2003
|
DDAVID, спасибо, но это схемы на внутрянку вот на C-D и нет 35 вольт, а нужны на наружку. Есть схемы на RAC-25CNH11, но думаю они отличаются от схем на RAC-25CNH2??? Разобрать наружный блок не могу - весит неудобно, только открутил корпус над схемами и через щель прозвонил предохранители (2 штуки), 220 вольт (есть), а вот 35 вольт мозги не выдают, может ещё где-то сработала защита или предохранитель спрятаный в нижней части плат, хотя доступ к предохранителям должен быть свободным, чтоб легко его заменять
|
Создано 26-07-2010 11:40
|
|
|
sandr
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 68
дата регистрации: 02-07-2003
|
На схеме RAC-25CNH11 есть ТРЕТИЙ предохранитель на вентилятор (через щель не виден), но он не должен отключить всю сплит-систему, просто выскочит ошибка (мигание светодиодов), или я не прав?????
|
Создано 26-07-2010 16:46
|
|
|
shanetnavigator
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 190
дата регистрации: 20-03-2006
|
вот схема наружки. к сожалению, лучшего качества не нашёл.
точно не могу сказать, в чём отличие от схемы CNH11, но из опыта помню, что 11-ка и 2-ка друг с другом не работали. давно не встречал таких старичков. честь им и хвала!
|
Создано 26-07-2010 17:50
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Посмотрите пайку полевого транзистора в наружном блоке. Греется и отпаивается. Такие же признаки.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 26-07-2010 18:21
|
|
|
sandr
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 68
дата регистрации: 02-07-2003
|
shanetnavigator, СПАСИБО!!! (кондук вроде 2006 год ) вот и по схеме есть наружная перемычка-защита после сглаживаемого тр-ра и выведена за схему - это и есть защита POWER RELAY (но где она сидит??? И ЧО НАЖАТЬ- ДОСТУП ДОЛЖЕН БЫТЬ , НО НЕ МОГУ ПОЛНОСТЬЮ ВСКРЫТЬ КОРПУС).
|
Создано 26-07-2010 18:28
|
|
|
sandr
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 68
дата регистрации: 02-07-2003
|
BIS, ОК, очки-наголовники есть и паяльник есть, но платы не могу достать-проблема, мог бы бегать по плате с тестером и решать проблему.
Монтажники .... не думают о НАС!!!!!
|
Создано 26-07-2010 18:40
|
|
|
shanetnavigator
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 190
дата регистрации: 20-03-2006
|
есть ещё алгоритм проверки цепи C-D. разобрать блок он, конечно, не поможет, но это лучше, чем ничего.
|
Создано 26-07-2010 18:50
|
|
|
shanetnavigator
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 190
дата регистрации: 20-03-2006
|
и второй лист.
|
Создано 26-07-2010 18:51
|
|
|
sandr
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 68
дата регистрации: 02-07-2003
|
Вот из схемы видно
|
Создано 26-07-2010 19:34
|
|
|
sandr
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 68
дата регистрации: 02-07-2003
|
Где эта @ затыта???? Мож только нажать на кнопку??? (ЧЕЛОВЕКИ ошибаются и с пульта включают на ТЕПЛО летом и срабатывает защита (у умных кондухов)
и особо умные требуют лезть в наружку и отключать, а остальные-лечатся сбросом питания ). Нет возможности разобрать наружку и ковырятся в ней :cry:
|
Создано 26-07-2010 19:54
|
|
|
|
sandr
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 68
дата регистрации: 02-07-2003
|
МОНТАЖНИКИ - ДУМАЙТЕ О СЕРВИСНИКАХ (ВЕШАЙТЕ ЧТОБ БЫЛ ДОСТУП К СЕРВИСУ-РЕМОНТУ),
лёгкий монтаж и ВАС может накрыть по ПОЛНОЙ (гарантии даёте, приходится устранять ВАМ: мех-рука или вывешивание) ВАМ ЭТО НАДО?????????????
|
Создано 26-07-2010 20:03
|
|
|
Vibosmen
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 27-07-2016
|
Вот более лучшее фото, так расскажите что с ним то было?! У меня тоже такая проблема, и мне очень интересно
|
Создано 27-07-2016 18:36
|
|
|
|