bampa
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 105
дата регистрации: 02-11-2005
|
Имеется инвертор Panasonic CS/CU E9GKD c мигающим индикатором таймера. При вкл/откл питания наружный блок запускается на короткое время, затем отключается и снова выпадает в аварию. Утечек фреона не обнаружено, статика присутствует, видимых повреждений нет. Можно ли с помощью пульта определить код аварии? Кто имел дело, подскажите, плз.
|
Создано 07-09-2009 19:13
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Только на английском.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 07-09-2009 19:29
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Часть 1
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 07-09-2009 19:31
|
|
|
bampa
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 105
дата регистрации: 02-11-2005
|
To BIS
Спасибо, уже легче, буду разбираться. О результатах отпишу.
|
Создано 07-09-2009 19:59
|
|
|
Blackfoot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
|
все ошибки написаны на внутренней стороне пластикового корпуса внутрянки.
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
|
Создано 08-09-2009 11:15
|
|
|
antileto
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 663
дата регистрации: 06-01-2009
|
А еще они есть в "файлах"
|
Создано 08-09-2009 11:42
|
|
|
WWN
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 176
дата регистрации: 07-04-2008
|
всего перечня ошибок нет
|
Создано 08-09-2009 16:20
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Спросили на Е-GKD.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 08-09-2009 16:37
|
|
|
K_proff
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 214
дата регистрации: 01-04-2005
|
Ошибка то какая?
|
Создано 08-09-2009 16:58
|
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Наверняка F99 (судя по описанию неисправности bampaой) - платау наружки нужно менять или ремонтировать,либо компрессор в мусор одно из двух. :sor
C уважением Valve.
|
Создано 08-09-2009 23:26
|
|
|
Gaygraff
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 09-09-2009
|
Полюбому f99
---------------
Даже самыми простыми ремонтом мобильного там занимаются очень давно и успешно
|
Создано 11-09-2009 03:09
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
2 bampa
Классно у нас на форуме: спросил, подсказали, помогли... Ну и все.
Спасибо не надо. Что было?Цитата |
---|
bampa пишет:
О результатах отпишу. | Где?!
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 11-09-2009 11:01
|
|
|
bampa
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 105
дата регистрации: 02-11-2005
|
Сори за паузу всем участникам. Наконец добрались до объекта (другой город), определились - ошибка F90. И как выяснилось, компрессор даже не пытается запускаться, включается только вентилятор и то на короткое время. Очевидно, хомут в плате инвертора, хотя никто не застрахован от клина в компрессоре. Обмотки протестили, сопротивление одинаковое, пробоя на корпус нет. Описание ошибки "Voltage at FFC". "FFC control". Что есть FFC? Кто-нить расшифрует? Или бежать новую плату искать? На компрессор с платы ничего не поступает. :cry:
|
Создано 15-09-2009 22:28
|
|
|
bampa
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 105
дата регистрации: 02-11-2005
|
Еще пробовали запустить при откл. компрессоре, показывает ту же самую ошибку - F90.
|
Создано 15-09-2009 22:50
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Токовая защита электронного модуля инвертора сработала 4 раза за 20 минут.
2 варианта: низкое напряжение сети или северный пушной зверек плате.
F90
Power factor correction (PFC) circuit protection
4 times happen within 10 minutes
— Power factor correction circuit abnormal
• Outdoor B faulty
Это с JKE, но та же ... только сбоку. Тут 4 раза за 10 минут.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 15-09-2009 23:06
|
|
|
bampa
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 105
дата регистрации: 02-11-2005
|
Цитата |
---|
BIS пишет:
северный пушной зверек плате |
Уже узнавал, по стоимости платы можно китайца влепить спокойно, даже зак призадумался. Кондей установлен в кухне, где-то 2х2х2.5 размерами! :) :)
|
Создано 15-09-2009 23:13
|
|
|
bampa
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 105
дата регистрации: 02-11-2005
|
Цитата |
---|
BIS пишет:
низкое напряжение сети или северный пушной зверек плате. |
Напряжение меряли - в норме. Хотя перепады были и будут всегда, особенно при переходах на дизельгенератор. Стоит ли вообще ставить инверторы, если происходят такие фокусы с напряжением питания?
|
Создано 15-09-2009 23:33
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
У вас в Киеве:
Оптим 03049 Киев, ул. Качалова 5а (044) 459-37-34 и
ТОМ-СЕРВИС 02105 Киев, пр. Воссоединения, 26/2 (044) 559-15-21
авторизованные сервисные центры.
Гарантия должна быть три года, если ставили http://service.panasonic.ru/cgi-bin/inst_list.pl
и один год если остальные
Стоимость платы я могу завтра посмотреть в офисе.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 15-09-2009 23:37
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Цитата |
---|
bampa пишет:
Описание ошибки "Voltage at FFC". "FFC control". Что есть FFC? Кто-нить расшифрует? Или бежать новую плату искать? На компрессор с платы ничего не поступает. Очень грустно |
Это сломалось что-то в схеме PFC (Power Factor Correction) корректор косинуса ФИ (отношения реактивной нагрузки к активной) в неё входит Дроссель(такая огромная катушка похожая на трансформатор), IGBT ключ, схема управления с обратной связью разобраться самому не имея схемы и навыка практически не реально, а плата в сборе даже китайская стоит недёшево, действительно как говорит BIS может по гарантии :sor
C уважением Valve.
|
Создано 15-09-2009 23:43
|
|
|
|
bampa
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 105
дата регистрации: 02-11-2005
|
Цитата |
---|
BIS пишет:
Стоимость платы я могу завтра посмотреть в офисе. |
В Оптим собственно и обращался. С платами проблем нет, вроде. Стоимость -200 USD. Кто ставил кондиционеры - никто не знает, включая заказчика. В конце концов, решение за ним - родимым. :)
|
Создано 15-09-2009 23:44
|
|
|
bampa
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 105
дата регистрации: 02-11-2005
|
Цитата |
---|
valve пишет:
действительно как говорит BIS может по гарантии sorry |
Из документации, которую смог нарыть заказчик, был мануал на арабском языке :) :) :) и никаких намеков на гарантийные документы. А раз так, то 200 долларов + работа спасут папашу Дорсета...
|
Создано 16-09-2009 00:01
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
bampa,
то 200 долларов + работа спасут папашу Дорсета...
До след раза :) кто-нибудь задумывался о вреде ХЗ какого напряж на здоровье пациента особенно при пуске дизеля ;)
|
Создано 16-09-2009 01:22
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Цитата |
---|
bampa пишет:
А раз так, то 200 долларов + работа спасут папашу Дорсета... |
И то верно - главное чтобы клиент созрел ;)
C уважением Valve.
|
Создано 16-09-2009 02:46
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
bampa пишет:
Из документации, которую смог нарыть заказчик, был мануал на арабском языкеи никаких намеков на гарантийные документы. | Модель официальная, т.е. в годовой гарантии (с момента продажи) отказать не имеют права. не зависимо от того, есть гарантийник или нет.
Дополнительные разъяснения Потребителю могут быть предоставлены в «Panasonic Contact Center»: по номеру 8-044-490-38-98 (для Украины)
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 16-09-2009 13:57
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Гарантийные обязательства Производителя при отсутствии ГТ-а установленного образца
Аппарат подлежит обслуживанию в рамках гарантийных обязательств при наличии оригинального фискального (кассового) чека, определенного содержания.
Фискальный (кассовый) чек должен содержать следующую информацию (см. прилагаемый рисунок):
1. Наименование Торгующей Организации.
2. ИНН
3. Номер кассового аппарата (ККМ).
4. Номер операции либо номер чека.
5. Дата выполнения операции (дата продажи).
6. Тип изделия.
7. Наименование Торговой Марки изделия.
8. Модель.
9. Количество.
10. Стоимость единицы изделия.
Гарантийный период по кассовому чеку приравнивается гарантийному периоду на изделие по гарантийному талону. Правило действует на все типы техники.
Исходя из этого, слегка подсуетиться (заказчику) и гарантийный срок обеспечен даже без гарантийника.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 16-09-2009 14:20
|
|
|
bampa
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 105
дата регистрации: 02-11-2005
|
Цитата |
---|
DDAVID пишет:
До след раза С улыбкой кто-нибудь задумывался о вреде ХЗ какого напряж на здоровье пациента особенно при пуске дизеля Шутливо |
Зак как-раз ставит стабилизатор и вобщем не отрицает главной причины поломки. А вот для кухни, можно было придумать что-нить попроще чем инвертор с ионизатором, тут главное вентиляция нормальная.
|
Создано 16-09-2009 14:51
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
bampa пишет:
С платами проблем нет, вроде. Стоимость -200 USD | Только надо заказывать в Малайзии 215 USD с НДС.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 16-09-2009 15:04
|
|
|
bampa
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 105
дата регистрации: 02-11-2005
|
Цитата |
---|
BIS пишет:
Аппарат подлежит обслуживанию в рамках гарантийных обязательств при наличии оригинального фискального (кассового) чека, определенного содержания. |
Все верно, только документов и чеков нет никаких. Кондеи смонтировали, по словам хозяина, где-то 1,5 года назад (десяток наберется, все Панасы), у генподрядчика из-за ротации кадров и кризиса - информации ноль. Короче не докопаешься. На днях будет решение по ремонту, цена озвучена, жду результатов.
|
Создано 16-09-2009 15:07
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Если устанавливали не официальные инсталляторы (список на сайте Панасоника), то про гарантию можно забыть (1 год). Если официалы - то даже при всех раскладах в бухгалтерии того же генподрядчика должны остаться документы. Искать или не искать их - это уже другой вопрос.
При ремонте одного, наверное, не стоит, а если нескольких, то можно попробовать.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 17-09-2009 12:18
|
|
|
WWN
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 176
дата регистрации: 07-04-2008
|
без документов лучше, больше получат $.
|
Создано 17-09-2009 15:44
|
|
|
|