Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Ремонт оборудования и запчасти BALLU-24ка
.: BALLU-24ка
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Подписка доступна только для авторизованных пользователей.

Выберите форум:
Тема «BALLU-24ка», Проблема отвода конденсата
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Господа! Помогите недотёпе : Стоит BALLU-24ка потолочник ,вот в чём проблема ,он постоянно "плюётся"конденсатом .Год работал нормально , охлаждает нормально ,фреон в порядке ,помпа работает отлично ,стоит по уровню ,но с испарителя постоянно брызгает конденсат .Провели сервисноё обслуживание вроде стал меньше "плеваться",но сама проблема не исчезла ,мы ему только лезгинку не станцевали.
По пульту выставлена температура 17 градусов ,скорость крыльчатки на максимум и ... т.д..
Вот ещё какая проблема бывает у BALLU шек ,стоит новый кондёр -9ка ,месяц отработал нормально ,потом всё работает ,утечки фреона нет ,конденсат отходит ,компресор запускается ,крыльчатка на наружнике молотит ,а вот температура на выходе ниже 22,5 не опускается ,трубки не обмерзают ,что может юыть?!!!!!!!!
Мужики ,только не надо про то ,что это гавно-не я его покупал и ставил ,я его только пытаюсь отладить !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

M@LEY из Барнаула
Создано 28-07-2008 19:14
Наверх
karmanzik


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 108
дата регистрации: 09-08-2007
А на входе какая температура? А на улице?
Создано 29-07-2008 00:06
Наверх
БОГДАН Ростов-на-Дону


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 17
дата регистрации: 29-07-2007
на мой взгляд нормальная работа сплита- разница на входе и выходе внутреннего блока-15 градусов. И ещё посмотри-не проворачивается-ли турбина внутреннего блока на шлице(бывает если не затянут винт)-тогда теплосъем маленький.

По поводу балу-таже проблемау заказчика в магазине была -не знаю,монтажники его вечер перебирали,я координировал но на месте не был, в общем помню только приказал сливную трубку отсоединить и сделать посильней наклон в сторону слива, запустили.всё нормально.предложил заказчику чтоб сделать перекладку дренажки(поставили гофру и за панелями она возможно где-то провисла, но он сказал что ведра под сплитом достаточно. Ещё сильно тек потолочник в банке- плевался на метр-при вскрытии испаритель былво льду.

написал и вспомнил ребята мне звонили и сказали они убрали от испареителя какую-то резиновую прокладку, вот тогда и прекратилось. 8-909-411-38-37 бригадир андрей он и делал

Бытовые сплит системы, полупромышленные (кассетные, потолочные, колонные) кондиционеры, вентиляция в г.Ростове-на-Дону.Качественный монтаж сплит-систем. http://www.2211687.ru
Создано 29-07-2008 00:41
Наверх
dm101


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 540
дата регистрации: 10-11-2003
Цитата
Maleyev72 пишет:
Стоит BALLU-24ка потолочник ,вот в чём проблема ,он постоянно "плюётся"конденсатом

Плевался у меня один как то, только Ferroli (но это не важно, конструкция и происхождение одни и те же). Ситуация была точь в точь, чего только с ним не делали. Освятить только осталось :D Плевался он у меня внизу, возле самой жалюзи. Уложил в итоге теплоизоляцию на 5/8 возле испарителя, по всей ширине. Там еще вверх какая то теплоизоляция выпирает, так вот рядышком и уложил. Даже не знаю как поточнее объяснить. Надеюсь поймете меня. По концовке получилось, что брызгает на теплоизоляцию, и по ней вода стекает в поддон.

Если тебе плюют в спину, значит ты впереди!
Конфуций

Не важно по какой дороге мы идем. Важно, что внутри нас то, что заставило нас идти этой дорогой.
О.Генри
Создано 29-07-2008 01:24
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Цитата
karmanzik пишет:
А на входе какая температура? А на улице?

На входе 32 ,а на улице 38 ,вот!!!
Но ему только 1 месяц!!!

M@LEY из Барнаула
Создано 29-07-2008 22:26
Наверх
Gena Bukin


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
Что за помещение, где установлен потолочник? И потом, вы сначала пишите, что он отработал год, затем - что 1 месяц?...Проверьте, или всё в порядке с Т/О вн. бл., с заправкой, и, самое неприятное, нет ли трещины в пластиковом поддоне (конденсат не полностью стекает в основной др. поддон, а подхватывается вентилятором и выбрасывается наружу). И ещё - что за дикий перепад температур установлен?!!
Создано 29-07-2008 23:07
Наверх
Серик


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 135
дата регистрации: 09-04-2008
Где-то в форуме я видел по такое писали. Там конденсат при работе как бы срывается с нижней части ребер испарителя (те, что у поддона) и "выплевывается" наружу. Устранили путем загинания углов ребер внизу испарителя немного вбок обычной отверткой, и все прошло. Было где-то, не могу найти...
Создано 29-07-2008 23:51
Наверх
Рыжик
хулиган


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 191
дата регистрации: 18-06-2007
Цитата
dm101 пишет:
Плевался у меня один как то, только Ferroli

Цитата
dm101 пишет:
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди! Конфуций

А если на голову, значит ты внизу.

Теперь я знаю, чем отличаются настенные блоки от потолочных... Только брендом "Конфуций" у нас никто не торгует...

Где наша не продавала!
(с)
Создано 07-08-2008 23:11
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.