sergiyL
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 12
дата регистрации: 16-09-2010
|
Конденсат из кондиционера Mitsubishi electric MSZ-FD50VA\MUZ-FD 50VABH выводится на улицу. При минусовых температурах, как это сказывается на работе кондиционера в режиме обогрева? Например, замерзнет ли конденсат в отводящей трубке? Если замерзает отводящая трубка, возможен ли сбор конденсата во внутреннем помещении? Что нужно предусмотреть для этого при монтаже кондиционера?
|
Denni
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
|
Если при минусовой температуре кондиционер (не важно какая модель и кто производитель) эксплуатируется в режиме "нагрева" - внутренний блок не будет "производить конденсат". Соответственно, дренажная трубочка, идущая от внутр. блока просто пересохнет. И мерзнуть в ней будет нечему.
В режиме работы "нагрев" - конденсат образовывается в наружном блоке (в процессе оттайки наружного блока).
Если при минусовой температуре кондиционер эксплуатируется в режиме "охлаждение" и конденсат от внутреннего блока отводится на улицу, то ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо установить подогреватель дренажа (греющий кабель).
Но учитывая, что у Вас модель "заточенная" производителем для работы в режиме "нагрев" - сомневаюсь, что Вы эксплуатируете его в режиме "холод" при минусовых температурах.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
|
sergiyL
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 12
дата регистрации: 16-09-2010
|
Спасибо.
|