lenin muzh
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 31
дата регистрации: 05-08-2010
|
На улице +30, сплит стоит на +26. Обороты вентилятора минимальные.
После включения, внутренний блок начинает дуть порциями, рывками... Даже точнее сказать, то ускоряясь, то возвращаясь к выставленным оборотам. Если в этот момент приложить руку к внутреннему блоку, чувствуются гидравлические толчки и вибрация . Наружный блок при этом работает ровно, и монотонно. Внутренний блок нормально холодит. Обмерзаний нет... Спустя 5-10 минут работы ,все проходит, и сплит продолжает работать пока не выключишь. Что это за такая реакция?
|
Создано 16-07-2011 17:19
|
|
|
AXE9
+79160036315
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 969
дата регистрации: 11-08-2008
|
Кондиционер панасоник, неисправен двигатель вентилятора.
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
|
Создано 16-07-2011 17:52
|
|
|
lenin muzh
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 31
дата регистрации: 05-08-2010
|
Кондиционер CARRIER, не инвертор. Вы очевидно намекаете на проблемы с щеточным узлом или обмотками. Эти симптомы я знаю, это не то. В данном случае вентилятор работает не рывками, как было бы при выше описанных неисправностях, а плавно (в течении секунды) разгоняется, потом сбрасывает обороты, и так пару десятков раз. И совсем с этими симптомами не вяжутся гидравлические толчки.
Если вы имели ввиду что то другое, напишите более развернутый ответ.
|
Создано 16-07-2011 18:45
|
|
|
Мега
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 543
дата регистрации: 20-05-2005
|
Проверте питание на всякий случай. Даже плавание в 10 вольт может отразится на потоке воздуха
|
Создано 16-07-2011 19:21
|
|
|
lenin muzh
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 31
дата регистрации: 05-08-2010
|
Посмотрел, 213 вольт.
То есть мне не показалось что аппарат работает как то не так? Он у меня первый, поэтому их повадки мне не известны.
|
Создано 16-07-2011 19:49
|
|
|
kapter
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 75
дата регистрации: 14-08-2002
|
Это не показалось, он действительно неправильно работает. Скоро совсем встанет.
|
Создано 16-07-2011 20:12
|
|
|
lenin muzh
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 31
дата регистрации: 05-08-2010
|
Может кто сталкивался с подобным поведением сплитов, в чем причина? Что заставляет внутренний блок так скачкообразно менять обороты? Это при том, что скорость вентилятора стоит не на авто, а на фиксированном положении?
|
Создано 16-07-2011 20:31
|
|
|
Sawa-az
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 92
дата регистрации: 18-12-2008
|
Наверно надо почистить белку вентилятора
|
Создано 17-07-2011 11:39
|
|
|
azar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
Sawa-az пишет:
Наверно надо почистить белку вентилятора |
Также подтверждаю, даже лично у себя дома так вёл себя вент. тошибы с засратой белкой.
Идти от простого к сложному.
|
Создано 17-07-2011 15:15
|
|
|
|
lenin muzh
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 31
дата регистрации: 05-08-2010
|
Кондей работает только первый сезон, прошлым летом практически не пользовались. И к тому же я писал, что эти "рывки" происходят только после включения после долгого простоя, потом все нормально.
Крыльчатка чистая, я его перед зимой обрабатывал антисептиком.
|
Создано 17-07-2011 19:01
|
|
|
Sawa-az
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 92
дата регистрации: 18-12-2008
|
C правой стороны есть опорная резинка на которую опирается белка. Попробуйте ее смазать.
|
Создано 17-07-2011 23:27
|
|
|
MDS
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 293
дата регистрации: 25-03-2008
|
вероятно, проблема с контролем скорости вращения вентилятора, т.е.
1. либо он действительно не развивает номинальную скорость вращения, например из-за загрязненности крыльчатки, большого сопротивления вращению (подшипник в движке, либо на крыльчатке), неисправного конденсатора
2. неисправна цепь мотора/платы цепи обратной связи (датчик хола и т.д.)
|
Создано 18-07-2011 10:48
|
|
|
lenin muzh
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 31
дата регистрации: 05-08-2010
|
Sawa-az резинку попробую смазать, спасибо.
Цитата |
---|
1. либо он действительно не развивает номинальную скорость вращения, например из-за загрязненности крыльчатки, большого сопротивления вращению (подшипник в движке, либо на крыльчатке), неисправного конденсатора |
Можно ли как то с этими симптомами связать гидравлические толчки, ощущаемые при таком поведении кондиционера?
Цитата |
---|
2. неисправна цепь мотора/платы цепи обратной связи (датчик хола и т.д.) |
Меня мучает еще один вопрос, имеется ли какая нибудь связь схемы управления вентилятором и подачей хладагента. Я хочу сказать, что и раньше замечал, особенно ночью слышно, что когда включается компрессор во внешнем блоке, внутренний блок как будто немного увеличивает скорость вентилятора, он начинает работать шумнее. Вот и хотелось бы знать, есть такая система, или может быть это просто звук шипящего хладагента, проходящего через испаритель? Просто если есть такая система, то возможно проблема не во внутреннем блоке, а во внешнем, может там хладагента мало...
На самом деле я наверное глуповато выгляжу со своими вопросами и домыслами по ходу дела, меня просто очень мучает эта неизвестность. Казалось бы работает, и радуйся! Но не могу я так, чувствую что какая то непонятка происходит, вот и пытаюсь выловить. От части потому что возможно мог бы и сам устранить эту неисправность, есть у меня интерес к технике. Так что не серчайте :)
|
Создано 20-07-2011 01:19
|
|
|
lenin muzh
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 31
дата регистрации: 05-08-2010
|
Подниму тему, заснял все на видео.
внутренний блок Carrier 42HSR010 - 703
наружний блок Carrier 38HSR10 - 703
Проблема http://www.youtube.com/watch?v=JLE64DW8FqE
Проблема http://www.youtube.com/watch?v=rwXzcs...e=youtu.be
С самого начала как поставили, он иногда так работает. Непонятно от чего это зависит, и в режиме охлаждения и в режиме нагрева. Ремонтники давление проверяли - нормальное. Белку смотрели, думали она бьет, не она. Но тут вся хитрость в том, что как на зло, при них он работал как часы, ну как обычно бывает.
Когда он так работает, ощущение как от старого холодильника, вибрация и звон, если прислониться к внутреннему блоку. Что это такое, хоть куда копать, подскажите пожалуйста.
|
Создано 06-05-2014 23:13
|
|
|
2703
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 216
дата регистрации: 18-01-2007
|
Была похожая проблема на пионере. Сначала вроде работает, а потом рывки и начинает медленно останавливаться. Как окзалось умер выход процессора.
|
Создано 07-05-2014 00:18
|
|
|
freezer41
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 474
дата регистрации: 02-09-2010
|
lenin muzh,
проверь все таки подшипники на электродвигателе внутреннего блока. при вращени белки рукой не должно быть никаких звуков и шелеста. и еще...проверь работу вентилятора в режиме вентиляция. без холода или тепла. исключишь влияние гидравлического контура.
|
Создано 08-05-2014 03:38
|
|
|
ttu70
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 18-09-2015
|
Попробуйте отключить конденсатор на эл двигателе вентилятора.Часто помогало.Вентилятор работает ровнее и бесшумно.Конденсаторы там не нужны. Их ставят для подавления помех при запуске.
|
Создано 18-09-2015 21:32
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Да ты шо... А мужики-то и не знают... ®
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 19-09-2015 13:49
|
|
|
кум
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 80
дата регистрации: 21-11-2011
|
Подцепи на клемы двигателя В- метр, на пит. провод клещи, а к валу белки малюсенький дв. п. т с магнитами( от старой игрушки) у тебя появится информ. , что поисходит. Потом сделаеш вывод.
отпишись.
|
Создано 15-12-2015 22:02
|
|
|
|
Michael
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 38
дата регистрации: 03-09-2001
|
Возможно проблема в датчике холла. Как вариант - смещение с родного места.
|
Создано 01-01-2016 14:01
|
|
|
ojens
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 29-11-2022
|
да было такое, нужно все-таки искать мастера
|
Создано 28-03-2023 09:12
|
|
|
lebedart
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 158
дата регистрации: 31-05-2022
|
Так конвейерное оборудование можно купить без проблем, ничего страшного. Вот вам каталог компании https://adamantis.by/ / может подберете у них в каталоге нужное конвейрное оборудование. Мы заказывали у них проекты под ключ для литья пластмасс, поставленное оборудование качественное, все работает, есть гарантия и сервисное обслуживание.
|
Создано 09-04-2023 11:25
|
|
|
|