senk2000
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 77
дата регистрации: 17-09-2001
|
Можно ли промыть холодильный контур большого кондиционера чем нибудь еще кроме R11
Глаза боятся - руки делают.
|
konstebl
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 216
дата регистрации: 16-10-2002
|
Цель промывки? Устранить загрязнения и продукты коксования масла? Для этого существуют фильтры. Может Вы хотите перевести машину на другой хладагент? Тогда для этих целей существуют специальные моющие жидкости и используются промывочные установки. Но можно поступить и по-другому.
|
senk2000
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 77
дата регистрации: 17-09-2001
|
Цель замена компрессора на другои тип был TECUMSEH TAN 5610 а ставлю Copeland ZR94
Глаза боятся - руки делают.
|
konstebl
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 216
дата регистрации: 16-10-2002
|
To senk2000: http://www.termotransport.com/inform/retrofit.htm.
|