Energolux SAC24C1-A/SAU24U1-A - срок эксплуатации 1 год.
Компрессор - on/off.
Штатный зимний комплект, о котором продавец предупредил,
рассчитан на Тmin=-20C в режиме COOL.
В эту зиму был мороз Т=-25С.
Кондиционер работать отказался, остановился с ошибкой.
В мануале модель SAC24C1-A/SAU24U1-A зимником не комплектуется.
https://clck.ru/Ugpyo
Energolux SAS24BD1-A/SAU24BD1-A-WS комплектуется зимником,
заявлено COOL (T=-25C).
Заказчик предложил сменить зимний комплект.
При вскрытии кондиционера выяснилось, что штатный зимний комплект странный:
1 - отсутствует подогрев картера.
2 - плата зимнего комплекта в НБ отсутствует.
3 - установлены термодатчики 5 КОм на 1/3 конденсатора и на выходе конденсатора.
Припаяны трубчатые карманы для термодатчиков.
На момент диагностики, при Тул=+15С, обороты вентилятора были занижены.
Т.е. зимник работает штатно, но зимой не работает.
Идея хорошая, но почему-то оказалась не работоспособна.
Решено было установить полупроводниковый подогрев картера KNX-33 и плату УЗП-1.
1 - KNX-33 постоянно запитан от 220V.
http://www.dahatsu.ru/katalog/zimnij-...evatel-knx
2 - плата УЗП-1 запитывается от компрессора, т.е. включается когда включен компрессор.
https://clck.ru/UgqjS
Проверка на работу в режиме COOL и HEAT при Тул=+15С прошла успешно.
Будет ли работать этот зимник зимой - ?
Надо ли установить подогрев дренажа с ВБ - ?
PS
Предполагается работа только на холод зимой и летом.
Оторвать штатные датчики не удалось, появляется ошибка через 20 - 30 минут.
|
sermen
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 100
дата регистрации: 03-02-2004
|
Начали ставить регуляторы нового поколения. Цифровые, с встроенным PID регулятором. Работаю с обычными датчиками NTC 10 кОм, есть модель для работы с датчиком давления 4-20мАЗимний комплект кондиционера
ремонт чиллеров РЕНЕРО
ремонт чиллеров
Авторизованный сервисный центр DAIKIN
Сертифицированный специалист по обслуживанию и ремонту компрессоров TURBOCOR для чиллеров.
Большой опыт работы. Диагностика чиллеров: DAIKIN,
|