Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1015
дата регистрации: 28-03-2012
|
Из описания следует, что
регулятор давления конденсации HP8T5-225(прецизионный кондиционер) плавно регулирует давление конденсации в зависимости от Тул и Рк.
http://holod72.ru/direction/present/R...nagnet.pdf
http://p-klimat.ru/blog/?p=1138
http://www.p-klimat.ru/index.php?productID=1892
Код регулятора 225 должен поддерживать +43С (R22) перед ТРВ.
В реале: +30...+31С.
Регулятор закрыт при Тул=-5С и Рк=18 Барр.
Исправен ли регулятор?
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Исправен.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|