Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Возникла необходимость промывки системы чиллера WESPER SWS W - 2212 компрессор RefComp 134-S-110-L4; Press LP/HP - 13-19 bar; Displacement - 402 m³/h. Сгорел эл. двигатель компрессора, в системе очень много продуктов горения обмотки статора(гарь изоляции и масла). Подскажите пожалуйста каким образом и спомощью каких приспособлений можно очистить ситему от выше указаной грязи и кислоты.
|
Создано 02-10-2013 09:24
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Спец средствами и знаниями. Стоит дорого. Почему сгорел то?
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 02-10-2013 10:32
|
|
|
ShDen
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 02-10-2013
|
Причину выхода из строя 100% не установили. Но сгорел при переходе со звезды на треугольник, видимо при пуске сгорела плавкая вставка (предохранитель), в контроллере зарегистрирована ошибка перегрева обмотки эл. двигателя. Возможно пытаись запустить компрессор без предварительного прогрева масла в картере, об этом история умалчивает.
|
Создано 02-10-2013 11:44
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Ага , щас , вот так взяли и все выложили ..... 8)
M@LEY из Барнаула
|
Создано 02-10-2013 12:20
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Идите на холод консультант. там есть похожие темы. У вас стоят там опциональные доп реле по напруге чередованию и количеству фаз?
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 02-10-2013 13:04
|
|
|
ShDen
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 02-10-2013
|
Защита от неполнофазного режима установлена в коробке клемника эл.двигателя, тамже установлено реле перегрева обмотки, эта защита в момент того запуска отработала правильно, Но после отключения компрессора как мне объяснили были попыптки повторного запуска при выведенной защите эл. двигателя и непроверенном сопротивлении изоляции обмоток двигателя, плюс на двух фазах.(Есть умельцы) :sor
|
Создано 03-10-2013 08:23
|
|
|
ShDen
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 02-10-2013
|
Пожалуйста подскажите RusBuka, какую станцию сбора и регенерации применить для очистки данной системы. REFCO PLUS 8 или CPS CR 700 E. Необходимость приобретения такого дивайса рано или поздно всерано возникнет.
|
Создано 03-10-2013 08:41
|
|
|
Vktr
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 173
дата регистрации: 27-11-2001
|
по описанию CPS CR 700 E это только сбор фреона
http://www.aircon.ru/forum/index.php?...&PAGEN_1=2
|
Создано 03-10-2013 09:47
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
CPS зе бест. Но она сделана только для сбора хреона. Все станции для промывки дроч и мало того что не стоят своих денег, так и еще половину говна оставят в системе.
Яж грю идите на другой форум, там есть целая тема по промывкам, и то за старые года. Щас вам никто ничего не скажет и не напишет. Сериос бизнес, ноу-хау и т.д. никто расписывать не будет свои, всё приобретается опытным путем.
пы.сы. насчет защит я и спрашивал , доукомплектован веспер доп защитами на каждый контур помимо интов?
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 03-10-2013 11:51
|
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Станцию иметь мало , надо иметь вещество в голове и хоть маленько представлять то , что собираетесь делать .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 03-10-2013 21:17
|
|
|
dr_zlo_66
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 50
дата регистрации: 07-10-2010
|
А где он сгорел-то?? Не а Адлере случаем?? ))
|
Создано 08-10-2013 10:26
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Керхером !!!! Керхером !!!! Или звоните .. в личку не пишите , у меня не работает . Но сказать ни чего не скажу , а вот приехать промыть ... подумать стоит .. Ну , или Артура вызовите . Ценниг только будет высокий , зак может рогом упереться .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 09-10-2013 02:24
|
|
|
|