Я думаю, что надо заливать основную порцию фреона (80% массы по шильдику+магистраль) в конденсатор остановленного кндиционера, а остаток - 20 % надо заливать порциями после ТРВ , в крайнем случае, на всас РАБОТАЮЩЕГО компрессора c контролем перегрева/переохлаждения.
Если остаток - 20% залить на всас остановленного компрессора, то возможен клин компрессора при старте с фатальными последствиями.
http://www.aircon.ru/forum/index.php?...&login=yes
Где найти инструкцию по заправке и дозаправке фреона - ?
|
ходящийвосне
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 100
дата регистрации: 24-05-2011
|
Вы прикалываетесь чтоли, почему бы в конденсатор не залить всю норму 100%
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Ибо нех мучать скроллы на вакууме. Если обвязка с грибом и ресивером, то у компрессора будет соснулий при первом старте.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
кум
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 80
дата регистрации: 21-11-2011
|
конденсатор может вынесен довольно далеко, считать - ломка! Вот и выход.
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1015
дата регистрации: 28-03-2012
|
Дозаправил по 5 кг в каждый контур UNIFLAIR BDA2402 весом 36кг +36кг.
Время реакции системы 1 час - мало., требуется не менее 10 часов.
Вывод:
Настройка ТРВ потребует пару дней.
1 изменение положения винта ТРВ = 10 часов.
Какой годовой процент микроутечки допускается в контуре 36 кг - ?
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1015
дата регистрации: 28-03-2012
|
Первый график, см выше - исходный, до дозаправки.
Второй график см ниже, после дозаправки 5 кг, спустя 17 часов.
Tпг уменьшилась на 2 К после дозаправки в течение 1 часа, ушла болтанка Pk, Po, Tпг.
Тпо в течение 1 часа после дозаправки уменьшилась на 1К!
Потом, спустя 17 часов увеличилась на 5К.
|