Иногда при сборе фреона или диагностике работоспособности EEV необходимо выполнить его полное или частичное открытие или закрытие.
Как это выполнить с помощью внешнего устройства?
|
Создано 14-09-2013 22:30
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Буквосочетание "контроллер шагового двигателя" о чем-нибудь говорит? :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 14-09-2013 23:51
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1015
дата регистрации: 28-03-2012
|
Васисуалий из Таганрога предложил гениальную идею - использовать для управления EEV обычный мебельный магнит.
Я не поверил, распилил ЕЕV, покрутил его магнитом - крутится!
Теперь, при сборе фреона из любого неисправного или обесточенного кондиционера, нет проблем открыть EEV.
Если EEV заклинил от пылинки в подшипнике или игле, то появится шанс сдернуть его с клина могучим ниобиевым магнитом.
|
Создано 15-09-2013 08:28
|
|
|
dm.i3
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 723
дата регистрации: 03-12-2003
|
А можно его таким образом открыть и чтобы он работал как капилярка? А магнит примотать к корпусу в таком положении в каком нам необходимо.
|
Создано 15-09-2013 19:39
|
|
|
Denni
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
|
Ничего выдумывать не надо.
МЕ давно предлагает опцию (код заказа "T2WEA5651") - магнит для ручного открытия/закрытия LEV в бытовых моделях, в которых установлены LEV производства FUJI KOKI.
Возможно Вам стоит приобрести себе такой?
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
|
Создано 16-09-2013 10:54
|
|
|
R666A
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 149
дата регистрации: 22-04-2009
|
Оппа!
А денег, денег-то сколько оно стоит?
"Мое мнение, что Дайкин разводит не только юзеров, но сервисников." (с) air_wave
|
Создано 17-09-2013 23:13
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Да на кой оно нужно за деньги - любой плоский магнит и вперёд это уже дано известно и применяется :)
C уважением Valve.
|
Создано 18-09-2013 15:04
|
|
|
Denni
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
|
Константин, я не знаю, какая украинская цена, так как я не слышал, что бы хоть один киевский дистрибьютор завез их. Насколько мне известно, "поштучно" дистрибьютор их купить не может, а только упаковку 10 штук (минимум).
Но в России этот "магнит" стоит около 200$/шт.
Полагаю, японцы не напрасно изготовили такую сложную форму магнита, в точности повторяющую рисунок расположения электромагнитов в катушке LEV (см. фото).
Его удобство и "производительность", явно выше, чем у "любого плоского магнита".
С другой стороны, если всего раз в жизни необходимо открыть LEV, стоит ли тратить 200$ ?
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
|
Создано 18-09-2013 16:13
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
http://mitsubishi-aircon.ru/documenta...=T2WEA5651
Поскольку их 15, то, чё-то мне кажется, пять штук уже расползлись... :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 18-09-2013 17:41
|
|
|
|
Denni
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
|
Ссылка ведет на страничку с кол-вом "инвертор чеккеров", а не магнитов. :D
По моей информации - магнитов продано не менее 5 штук.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
|
Создано 18-09-2013 18:04
|
|
|
Magician
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 40
дата регистрации: 04-10-2009
|
Код |
---|
dm.i3:
А можно его таким образом открыть и чтобы он работал как капилярка? |
Нельзя, очень нестабильное получается дросселирование. Производительность такой "капиллярки" будет сильно зависеть от разницы давлений, в результате перегрев будет плавать с угрожающей жизни компрессора амплитудой.
|
Создано 18-09-2013 19:26
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
2 Denni
Поправил. Действительно пять. :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 19-09-2013 09:35
|
|
|
Denni
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
|
;)
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
|
Создано 19-09-2013 18:55
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
А мну пожалуйста на страничку с "инвертор-чекерами" пожалуйста.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 19-09-2013 20:02
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Да пожалуйста: http://mitsubishi-aircon.ru/documenta...=T2WEA0988
Илья, ты про баллоны, наверное, забыл?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 20-09-2013 07:25
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1015
дата регистрации: 28-03-2012
|
DENNI
Зачем покупать магнит, если его можно изготовить из уже имеющейся шляпы -
http://aircon.ru/bitrix/components/bi...?fid=12405
Остается подключить к обмоткам аккум от сотового тф соответственно штатному напряжению, и крути его, куда надо.
|
Создано 20-09-2013 22:57
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Ниудобна....
+ провода от батарейки мешают, + габариты и вес больше. И так, если ВСЁ на ВСЕ случаи таскать с собой - мало не покажется...
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 21-09-2013 11:52
|
|
|
Denni
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
|
To Тетраэдр:
Да многое можно... и контроллер собрать, что бы импульсами управлять шаговым двигателем, как то делает сама плата управления :D
Вопрос в "Зачем?"
Я, правда, и сам иногда поступаю иррационально (с точки зрения затрат времени и полученного результата), только потому что мне "интересно это сделать". Например, дважды переделывал диагностический прибор для LEV (ну который из 4-х светодиодиков и сопротивлений), только потому, что клеем корпус заляпал и вышло "некрасиво" :D
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
|
Создано 23-09-2013 16:34
|
|
|
Magician
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 40
дата регистрации: 04-10-2009
|
Кстати насчёт "интересно это сделать"... А я таки собрал контроллер, причём ни копейки не потратил, все нужные компоненты - с утилизированных плат. А вот времени потратил кучу (благо оно сейчас есть) не столько на сборку, сколько на разработку и отладку схемы.
|
Создано 26-09-2013 15:40
|
|
|
|