vlg
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 6
дата регистрации: 01-07-2007
|
Подскажите, как добавить масло в сплит без инжектора?
(Хочу для интереса залить 10г НАНОПРОТЕК. На автомобиле НАНОПРОТЕК работает. Проверено.)
Спасибо.
|
алек
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 108
дата регистрации: 09-09-2008
|
а что это такое? если масло сухое и не требует вакуумации то можно в шланг залить и вдуть его жидкарем в систему. но как вы отмеряете 10 грамм?
все что не из серии "Питстоп" не рискуйте, не сертифицировано.
|
maxsbor
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 86
дата регистрации: 05-10-2003
|
загони газ в наружку
потом выровняй давление до атмосферного (подтравив через кран)
продуй шланг фреоном. влей шприцем в шланг и жидкарем смой его в систему.
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1015
дата регистрации: 28-03-2012
|
"...Зеленоватый оттенок масла указывает на наличие в нем солей меди.
Первопричина - попадание влаги во фреоновый контур.
В этом случае тест на кислотность, как правило, дает положительный результат.
Прозрачное масло с легким запахом, не сильно отличающееся по цвету от образца, указывает на то, что "реанимация" кондиционеру не нужна. Однако окончательный вердикт все-таки за кислотным тестом.
Если окажется, что масло хорошее и компрессор кондиционера работает нормально,
нужно вернуть взятое на пробу масло в кондиционер.
Последовательность действий при этом следующая:
Необходимо найти подходящую посуду. Лучше всего подойдет прозрачный высокий стакан диаметром 3-4 см.
К сервисному порту подключить шаровой вентиль со шлангом - тот же самый, что и при получении пробы масла.
Опустить свободный конец шланга в стакан.
Налить в стакан такое количество масла, чтобы оно покрыло штуцер шланга.
Отметить на стакане уровень масла.
На короткое время приоткрыть шаровой вентиль, чтобы фреон вытеснил воздух из шланга.
Долить в стакан такое же количество масла, какое было взято на пробу.
Включить кондиционер на "Холод".
Закрыть жидкостный порт кондиционера.
Когда давление во всасывающей магистрали станет ниже атмосферного, открыть вентиль, и масло попадет через сервисный порт в кондиционер.
Закрыть кран, когда уровень масла достигнет метки.
Выключить кондиционер.
Открыть жидкостный порт кондиционера."
http://www.hvac-school.ru/index.php?doc=242
|
fasa-don
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 10-02-2014
|
Спасибо, то что надо)
|