Можно ли вышедший из строя DC FANMOTOR заменить на AC FANMOTOR-?
|
Создано 04-01-2013 21:46
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Толик , ё-моё .. ты же электронщик ... Можно ли заменить движок постоянного тока на движок переменного тока ?
M@LEY из Барнаула
|
Создано 04-01-2013 23:09
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Или ты решил трольнуть кого нить ....
M@LEY из Барнаула
|
Создано 04-01-2013 23:10
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1015
дата регистрации: 28-03-2012
|
Появилась идея = ставить вместо DC мотора АС в случае срочного восстановления работоспособности кондиционера. Для этого, конечно, надо доработать плату управления.
В настоящее время для кондиционерных вентиляторов часто используются DC эл. двигатели:
+300V,
+15V,
GND,
CONTROL +2V...+5V,
FB (от таходатчика, обр. связь - меандр).
Контроллер, расположенный на плате вне вентилятора, плавно регулирует скорость вращения вентилятора, подавая управляющее напряжение +2V...+5V и отслеживает реакцию крыльчатки по импульсам обратной связи от таходатчика (меандр Т=10мс...1 мс).
Пытаюсь понять, нужна ли доработка кому-нибудь.
|
Создано 05-01-2013 10:52
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Нужна, если доработка стоит три копейки ;)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 05-01-2013 11:34
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1015
дата регистрации: 28-03-2012
|
Приблизительно так и получается.
Вместо разъема идущего на DC FANMOTOR устанавливается плата-эмулятор DC FANMOTOR,
а вместо него устанавливается другой - АС FANMOTOR c управлением от доп. платы по температуре конденсации во внешнем блоке или с помощью реостата для внутреннего блока.
Главное, чтобы устанавливаемый АС FANMOTOR соответствовал по мощности, оборотам, направлению вращения и по месту стал.
|
Создано 05-01-2013 17:36
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Цитата |
---|
Тетраэдр пишет:
Приблизительно так и получается. Вместо разъема идущего на DC FANMOTOR устанавливается плата-эмулятор DC FANMOTOR, а вместо него устанавливается другой - АС FANMOTOR c управлением от доп. платы по температуре конденсации во внешнем блоке или с помощью реостата для внутреннего блока. Главное, чтобы устанавливаемый АС FANMOTOR соответствовал по мощности, оборотам, направлению вращения и по месту стал. |
Муть какая то :| делать эмулятор доп конденсатор вставлять доп плату, только ищущий приключения на свою з...у будет заниматься подобным временным апгрейдом :(
C уважением Valve.
|
Создано 05-01-2013 18:11
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1015
дата регистрации: 28-03-2012
|
Риск = 0.
В крайнем случае выйдет из строя АС вентилятор или доп плата для его управления.
Вероятность этого события - мизерная.
Аналогия - зимний комплект на гоп/стопном кондиционере.
Выход из строя платы зимнего комплекта - чрезвычайная редкость.
|
Создано 05-01-2013 20:28
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Толя , а тебе это надо ?
M@LEY из Барнаула
|
Создано 06-01-2013 01:15
|
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1015
дата регистрации: 28-03-2012
|
Пару раз ставили задачу - увеличить обороты вентилятора внутреннего блока в низконапорном канальнике.
Там на управление DC FANMOTOR приходило +3.4В.
Т.е. до +4.5В можно было увеличить абсолютно безопасно.
Эту задачу я не решил, т.к. процессор обнаруживал увеличение оборотов и снижал управляющее напряжение.
Теперь эту задачу выполнить легко - добавить (убавить) нужное количество оборотов в дополнение к штатному управляющему сигналу DC FANMOTOR .
|
Создано 06-01-2013 09:51
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
"Выход из строя платы зимнего комплекта - чрезвычайная редкость."
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 06-01-2013 14:07
|
|
|
кум
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 80
дата регистрации: 21-11-2011
|
а зак. не усравал напор или производительность?
|
Создано 06-01-2013 16:19
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Анатолий какой раз пытается придумать ноу-хау за свои время-часы и энтузиазм, только соломку сзади совершенно подложить не желает.
Если придумал производитель DC то нех туда пытаться с костылями встатвить что то другое...в любом исходе дела все будут мудаки кроме заказчика.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 07-01-2013 02:02
|
|
|
|