MDS
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 293
дата регистрации: 25-03-2008
|
Отгадайте причину неисправности.
Фото конечно не очень, но суть понятна.
|
Создано 17-10-2011 11:39
|
|
|
MDS
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 293
дата регистрации: 25-03-2008
|
еще фото
|
Создано 17-10-2011 11:43
|
|
|
MDS
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 293
дата регистрации: 25-03-2008
|
и еще
|
Создано 17-10-2011 11:43
|
|
|
MDS
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 293
дата регистрации: 25-03-2008
|
и еще одна
|
Создано 17-10-2011 11:44
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
скрутка в коробе? ;)
Устройство ротации?
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 17-10-2011 12:03
|
|
|
Olmer79
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 219
дата регистрации: 07-09-2003
|
УРК-2Т? :)
|
Создано 17-10-2011 12:05
|
|
|
MDS
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 293
дата регистрации: 25-03-2008
|
нет,
не скрутка
не УРК-2Т (на фото МУК-2 был..)
просто попала молния на ввод...
|
Создано 17-10-2011 12:41
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
8) Тоже первым делом на скрутку в коробе подумал.
Молния всего на два кондиционера заказчика вставила?
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 17-10-2011 17:57
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Случай из практики.
Скрутка, кабель идет 1,5 м вниз, включается в розетку. Представители Заказчика вытаскивают вилку из розетки, ставят китайский тройник (сплит Мидея 09, чайник, видеонаблюдение).
Пожар. Экспертиза определила - тройник.
Может, и тут не молния?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 17-10-2011 18:46
|
|
|
|
MDS
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 293
дата регистрации: 25-03-2008
|
на фото просто не все, еще вводной щит, стойка питания, охрано-пожарная сигнализация, коммутационное оборудование...
на фото только по нашей части, кстати наружка вся цела, заменили только проводку и внутренние блоки
|
Создано 17-10-2011 20:17
|
|
|
al_7
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 308
дата регистрации: 24-08-2009
|
MDS а как же масло подгоревшее во внутрянке????? трассу тоже меняли?
|
Создано 19-10-2011 16:10
|
|
|
MDS
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 293
дата регистрации: 25-03-2008
|
хм, я думаю оно не успело подгореть...
его (масла) наверно просто мало было, вот блоки и подгорели...
|
Создано 19-10-2011 16:20
|
|
|
vangog
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 20
дата регистрации: 31-01-2007
|
Круто!!!! видать хозяин налоги не заплатил. ))))))
|
Создано 13-07-2012 10:29
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Вангог , шо ты хуйней занимаешься ?
M@LEY из Барнаула
|
Создано 14-07-2012 03:15
|
|
|
alpha
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 451
дата регистрации: 15-11-2003
|
Нечто подобное было. Районный центр, два Дайкина тридцать пятых. Видимо молния попала - до конца не разобрался - на катушках реле пуска компрессоров в наружках поплавились каркасы и сами катушки винтом пошли. Погоревшик катушек и трансформаторов видел немало, обычно сгорают и все, а тут вроде как на горячую руками винтом завернули.
|
Создано 15-07-2012 13:40
|
|
|
Aznar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 34
дата регистрации: 01-04-2005
|
Всем привет
Запощу сюда так как подходящей темы не нашел
Сплит LG A12AHM
AS'H123PML2
лЕТОМ ОТРАБОТАЛ НОРМАЛЬНО, НО ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ НА ТЕПЛО слышно переключение крана, сброс давления компресор начинает трясти и вызащита
При переключении на холод опять все работает в режиме
Ток при работе на холод 6,3, 6,7, 7,5расте и и гдето на 7 останавливается
При работе на тепло также растет до 7,3 потом резко 22,4 и выбивает защита кондиционере
Манипулировал переключателем вручную размыкал и замыкал контакты
Ничего не меняется на холод работает на тепло выбивает
Кондею 5 лет и все сезоны нормально работал
В чем причина?
|
Создано 07-12-2012 16:17
|
|
|
кум
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 80
дата регистрации: 21-11-2011
|
В4-х кране.
|
Создано 07-12-2012 17:36
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Да нет, не в нем. :D
Все дело в том, откуда идет фреон в компрессор.
Зимой весь фреон в компрессоре-конденсаторе. При пуске на обогрев фреон в жидком виде идет из конденсатора в компрессор - залив по уши жидкарем с описанными последствиями. При пуске на охлаждение фреон в компрессор идет через внутренний блок и успевает испариться.
Выход из ситуации - прогрев компрессора подогревом картера до рабочей температуры ПЕРЕД пуском.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 07-12-2012 19:59
|
|
|
azar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
|
Всем клиентам говорил и говорю так. Если включил на "тепло" - пусть работает всю зиму и не выключай, меняй уставки т-ры только - если уж очень хочется экономить электричество.
Уже много лет спасибо каждую весну говорят.
|
Создано 07-12-2012 21:08
|
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
ну как сказать, может и в упор качает. хотя если толкаете с утречька потянувшись, то таки да версии сверху вы уже читали.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 08-12-2012 08:48
|
|
|
Aznar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 34
дата регистрации: 01-04-2005
|
У нас не Россия здесь климат иной
На улице до плюс 20-25 а в доме прохладно до 15-18
И здесь прогревают квартиры на ночь
Ночью бывает 6-8
Я запускал и гонял его днем при 15 градусах
Думаю подогревать картер нет смысла
Летом доливал газ и поставил 8-9 бар
Может для зимы это много?
|
Создано 10-12-2012 17:01
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Я свое мнение высказал. Никто его не опроверг. Посмотрите температуру, при которой R410 переходит в жидкое состояние.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 10-12-2012 19:13
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
ишь ты, прям кудесник, может поставить давление. перезапрвь по весам для начала...
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 10-12-2012 21:41
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Бля .. ему про барана , он про капусту . Картер надо подогревать , и хреон должон быть не по давлению , а по весам ....
M@LEY из Барнаула
|
Создано 10-12-2012 23:09
|
|
|
Aznar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 34
дата регистрации: 01-04-2005
|
Но пять лет кондей нормально работал и не надо было картер подогревать, с чего вдруг на шестом году жизни появилась эта болезнь?
И на дозаправке чем помогут весы? В пустую машину согласен. Загнал сколько по паспорту положено и пусть работает, а на дозаправке не узнаешь сколько ему надо грамм добавить 200 или полкило
|
Создано 11-12-2012 16:42
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
Aznar пишет:
Летом доливал газ и поставил 8-9 бар |
А при какой температуре воздуха дозаправляли?
"Газ" или "жидкость"?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 11-12-2012 17:35
|
|
|
Aznar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 34
дата регистрации: 01-04-2005
|
Жидкость конечно
10-й газом не заливают
Градусов 35-38 было на улице, нужно было ввезти поправочку?
В тот день у меня был день дозоправок и обьехал несколько клиентов и всем долил
Всем поставил 8-8,5-9 и этот первый кто обратился
|
Создано 11-12-2012 18:33
|
|
|
Aznar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 34
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
Maleyev72 пишет:
Бля .. ему про барана , он про капусту . Картер надо подогревать , и хреон должон быть не по давлению , а по весам .... |
Ну подогрел я ему картер , запустил кондей, на следующий день тепло и он его выключил, а через три дня опять будет звонить чтоб запустил?
Это не выход
|
Создано 11-12-2012 18:37
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
подогрев картера поставь через релюху промежуточную. желательно копландовский. другие банально говеные...
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 11-12-2012 19:02
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Уважаемый , подогрев картера картера работает постоянно , там стоит термодатчик , который говорит нагревательному элементу , надо ему счас греть или нет и на сколько .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 11-12-2012 19:54
|
|
|
|