Filatoff
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 08-08-2007
|
Здравствуйте дорогие друзья !!!
мучает один вопрос!! а именно :как поставить низкотемпературный комплект Fasec 33 на инвертерный сплит Mitsubishi CRS25GZ-L1 ??? Пожалуйста ,дорогие профи ,подскажите кто ,что может,если есть схемка подключения, был бы очень благодарен!!!
облазил все что можно,нигде нет информации((( :sor
|
Создано 08-08-2007 13:15
|
|
|
shorty
Disputant
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 620
дата регистрации: 04-03-2004
|
Принцип регулирования скорости вращения вентилятора разный. Похоже что никак.
|
Создано 08-08-2007 15:15
|
|
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
Баян.
на на инверторные блоки фасеки и т.п. не ставят!
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
Создано 08-08-2007 15:20
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
air_wave пишет:
Баян. | угу. и второй баян - там где надо зимой холод из кондея добывать, туда инвертора не ставят.
С уважением, LordN.
|
Создано 08-08-2007 19:27
|
|
|
shorty
Disputant
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 620
дата регистрации: 04-03-2004
|
Цитата |
---|
LordN пишет:
туда инвертора не ставят. |
патамуша на них низзя зимний комплект повесить. =)
|
Создано 08-08-2007 23:35
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
shorty пишет:
патамуша на них низзя зимний комплект повесить. =) |
не только. умные они шибко и всяких датчиков избыток 8)
С уважением, LordN.
|
Создано 09-08-2007 09:10
|
|
|
hromoi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 145
дата регистрации: 20-09-2006
|
Цитата |
---|
shorty пишет:
патамуша на них низзя зимний комплект повесить. =) |
На Дайкин ж вешают. Специяльно заточеный под инвертор
|
Создано 09-08-2007 21:38
|
|
|
bigor_2
практик
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 994
дата регистрации: 05-06-2001
|
Прежде чем делать тюнинг кондиционеру, нужно разобраться в его собственном алгоритме управления вентилятором наружного блока. Фасеки и прочие тиристорные регуляторы могут управлять только двигателями ~ тока, а на многих инверторах используют двигатели - тока. Поэтому может не стоит устанавливать фасек на этот кондиционер, т.к.
1) кондиционер сам может справиться с этой задачей
2) используется двигатель - тока
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
|
Создано 10-08-2007 10:04
|
|
|
TARANTINO
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 64
дата регистрации: 05-04-2006
|
а меня вот много раз мои работодатели посылали вешать на 3-х фазных вентиляторы фасеки
|
Создано 09-09-2007 14:34
|
|
|
|
Nikkar
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
|
Цитата |
---|
TARANTINO пишет:
а меня вот много раз мои работодатели посылали вешать на 3-х фазных вентиляторы фасеки | да и меня посылали , и не только туда
:fire
|
Создано 23-10-2008 11:21
|
|
|
dm.i3
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 723
дата регистрации: 03-12-2003
|
Цитата |
---|
Nikkar пишет:
TARANTINO пишет:
а меня вот много раз мои работодатели посылали вешать на 3-х фазных вентиляторы фасеки
да и меня посылали , и не только туда |
Не парьтесь. Делайте что делаете , для таких как я всего-лиш работы прибавится.
|
Создано 23-10-2008 19:09
|
|
|
jetcool
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 898
дата регистрации: 29-09-2003
|
Цитата |
---|
hromoi пишет:
На Дайкин ж вешают. Специяльно заточеный под инвертор |
Не вешают. Таперича Дайкины идут изначально заточенные под температуру наружного воздуха -30 град., -40 град,.... Во как. А сам - ни-ни......
С уважением, jetcool
|
Создано 23-10-2008 23:42
|
|
|
Nikkar
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
|
Цитата |
---|
jetcool пишет:
Не вешают. Таперича Дайкины идут изначально заточенные под температуру наружного воздуха -30 град., -40 град,.... Во как. А сам - ни-ни...... |
Вот именно что вешают!!!!
Они с японии приходят обычными а здесь на складе сами техники из Даичи устанавливают низкотемпературные комплекты.
Разговаривал с инженером из даичи, говорит что устанавливает свои регуляторы, которые уже прошли испытания.
|
Создано 24-10-2008 07:53
|
|
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
Я плакалъ 8)
Спросите у инженеров из Даичи, что это за регулятор. Будете тоже плакать :D
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
Создано 24-10-2008 07:58
|
|
|
sergLM
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 415
дата регистрации: 27-08-2007
|
Цитата |
---|
Nikkar пишет:
Они с японии приходят | угу, точно . Из Японии приходят. В Японии значит из Китая комплектующие получают и отверточную сборку наладили.
Токма у инверторов уже регулятор скорости стоит и вешать второй можно, но только не подсоединять - иначе работать не будет.
Даичи ставят низкотемпературные комплекты но только на не инверторные модели.
|
Создано 24-10-2008 08:03
|
|
|
Nikkar
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
|
To air_wave
Цитата |
---|
air_wave пишет:
Спросите у инженеров из Даичи, что это за регулятор. Будете тоже плакать |
Ну он говорил какуюто обревеатуру толи РДД не помню , российсий.
А какая инфа у вас ?
TO sergLM
Цитата |
---|
sergLM пишет:
угу, точно . Из Японии приходят. В Японии значит из Китая комплектующие получают и отверточную сборку наладили. |
Не вы один знаете что Дайкины производят не только в японии...
Я описал просто ситуацию и не болеее.
Цитата |
---|
sergLM пишет:
Даичи ставят низкотемпературные комплекты но только на не инверторные модели. |
что правда ???
страница 79 каталога Сплитов Даичи 2008:
наружный доработанный блок RX20_/-30 -30340 рублей
инвертер !!!
что вы на это скажите???
|
Создано 24-10-2008 10:24
|
|
|
sergLM
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 415
дата регистрации: 27-08-2007
|
Цитата |
---|
Nikkar пишет:
наружный доработанный блок RX20_/-30 -30340 рублей
инвертер !!!
что вы на это скажите??? |
Обработано напильником...
Ну если честно -то не понимаю. Может опечатка.
Вопрос был, как поставить FASEC на инвертер. Ответ - никак.
|
Создано 24-10-2008 10:39
|
|
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
Цитата |
---|
Ну он говорил какуюто обревеатуру толи РДД не помню , российсий.
А какая инфа у вас ? |
У меня инфа, что они ничего не устанавливают.
а с помощью волшебного заклинания расширяют температурный диапазон с -5 град до -40 град.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
Создано 24-10-2008 11:24
|
|
|
НСР-2
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 184
дата регистрации: 17-11-2005
|
Ставили Дайкин с зимним к-ктом -40, но внутрь блока не полезли - гарантия... Хотя очень хотелось :oops:
Цитата |
---|
air_wave пишет:
с помощью волшебного заклинания расширяют температурный диапазон с -5 град до -40 град. |
Вот блин волшебники... Мне бы знать такое заклинание :)
С уважением, Александр
|
Создано 27-10-2008 08:01
|
|
|
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
резистор
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
Создано 27-10-2008 08:26
|
|
|
НСР-2
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 184
дата регистрации: 17-11-2005
|
Цитата |
---|
air_wave пишет:
резистор |
Всё же надо было вскрыть наружку... Неужели всё проще чем кажется?
Почему же только Дайкины идут с "ЗК" до -40? Неужто другие производители не желают работать с северными регионами?
С уважением, Александр
|
Создано 27-10-2008 08:54
|
|
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
Надо увеличивать объем продаж любой ценой.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
Создано 27-10-2008 09:36
|
|
|
SERG_711
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 153
дата регистрации: 08-03-2005
|
есть еще одна "хитрость".
Ставиться нагреватель на "каппилярную"трубку.
Видимо что б масло не "залегло".
С Ув.
|
Создано 27-10-2008 10:20
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
SERG_711 пишет:
Ставиться нагреватель на "каппилярную"трубку.
Видимо что б масло не "залегло". |
этим бьют сразу нескольких зайцев:
1 заяс. гавенное масло, либо уже тухлое, с коксом, канифолем и прочим дерьмом при хороших минусах всё свое дерьмо сложит в каппилярке. подогрев несколько снимает эту проблему. т.к. главное - стартануть и дождаться пока фреон прогреется чуток. потом уже нестрашно.
2 заяс. вода в контуре - тоже самое что и первый.
3, подогреваемый каппиляр чиста теоретицки должон чуток меньше хреона пропускать. тем самым сдвигается раб.точка давленья конденсации вверьхь.
4. пальцы. веер. бапки. 8)
p.s. однажды был на вызове, мол кондей фирмы д с заводским ЗК. открыл - черная коробочка с проводками лежит в вентиляторном отсеке 8)
проводки есессна не подключены. но есть . и не подкопаисся
С уважением, LordN.
|
Создано 27-10-2008 12:01
|
|
|
Olmer79
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 219
дата регистрации: 07-09-2003
|
Ставят, ставят... Раньше только так силовые сборки вылетали от перегрева, потом начали алгоритм менять - периодически раскручивать пропеллер на полную скорость, чтоб радиатор сборки охладить. Но все равно фигня получается...
|
Создано 27-10-2008 13:16
|
|
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
Силовые сборки почему перегреваются?
изза низкой температуры за бортом?
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
Создано 27-10-2008 18:14
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
air_wave пишет:
Силовые сборки почему перегреваются?
изза низкой температуры за бортом? |
их охладитель видимо тем же самым вентом обдуваицца 8)
еще один + МЕ
С уважением, LordN.
|
Создано 27-10-2008 18:25
|
|
|
Olmer79
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 219
дата регистрации: 07-09-2003
|
Верно, тем же самым вентилятором. Посему, если на улице +30, то температура радиатора +60. А вот если -30, то фиг знает, какая там температура, но пластиковый корпус под радиатором плавится... Явно выше, чем 100 градусов...
|
Создано 31-10-2008 22:37
|
|
|
|