prygynov
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 151
дата регистрации: 20-07-2003
|
Монтируем 7 прецизионников Lennox. 1+1, 1+1, 1+1+1 - три помещения соответственно 100%, 100%, 50% резервирование, выдув в фальшпол. А теперь вопрос, точнее вопросы:
1. Подскажите "маленькие и большие" хитрости по монтажу трасс, установке собственно блоков, подготовке воды?
2. Подскажите "мале..и боль..хи.." по пусконаладке..
3. Самое наболевшее.. В фальшполу предусмотрены каналы в строительном исполнении.. при переключении кондиционеров (ротации) эти каналы (1000х400) должны перекрываться соответственно заслонками..вопрос: каких ждать сюрпризов, как выполнить этот узел (заслонка-канал), где поставить сервопривод?
Вообще кто реально с таким монтажом сталкивался как бы пообщаться? Может есть есть спец за разумные деньги что б приехал посмотрел (Москва), сделал шеф монтаж одного?
Заранее всем благодарен..
|
Создано 06-07-2004 20:14
|
|
|
Buba1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 123
дата регистрации: 14-10-2002
|
Да ни каких собственно особых хитростей нет просто учитываете расположение блоков диаметры трасс которые берутся по рекомендации производителя или по расчёту а не по выходным патрубкам (могут не совпадать), по размещению если у вас каналы уже есть строительные то с размещением внутренних блоков как бы проблем нет внутренние уже привязаны к каналам а внешние представляют собой батарею с вентилятором правда если не предусмотрено ни каких систем для эксплуатации зимой то лучше ставить вертикально , паять желательно с азотом да и так вроде всё о всех мелочах всё равно не упомнишь. Если вы имеете ввиду воду для увлажнителей то у нас сделать что то для её подготовки ничего не получилось.
А для выброса воздуха вниз мы делали такое отсечение резервного кондиционера правда заказывали сразу у производителя сразу подставки с установленными заслонками и сервоприводом в принципе проблем никаких не было.
|
Создано 07-07-2004 10:20
|
|
|
RTV08
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 32
дата регистрации: 26-05-2004
|
Моя фирма является официальным поставщиком LENNOX на Украине. Обратитесь в Московское представительство, там есть наладчик-эксплуатационщик. По крайней мере. у нас в Киеве такой есть. Он обычно курирует монтажи и наладку. Я к сожалению я не монтажник а всего лишь проектировщик. поэтому толковых советов не дам (то что касается монтажа).
Но я точно знаю что с этими кондиционерами нужно быть аккуратными и праверять каждый "тык". Более того, проверте сборку самого агрегата. Могут быть проблеммы при наладке. Говорю так, потомучто сами недавно имели проблеммы при запуске шкафных прецизионников.
Наши специалисты, кто непосредственно "трогает все руками" к сожалению не участвуют в этом форуме.
|
Создано 07-07-2004 11:14
|
|
|
gleban
Фреон-газ, а вода есть вода!
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 738
дата регистрации: 30-07-2003
|
согласен с Buba1, что открытие и закрытие и прочие примудрости (что не входит в стандартную комплектацию) стоит завязывать все эти функции на один контроллер (если возможно) и чтоб это согласововалось с заводом изготовителем. Про монтаж - на каждый типоразмер существует свои рекомендации по диаметрам труб (жидкость - газ) для расположения наружнего блока онтосительно внутреннего. Соответственно следует помнить : о "петлях" (на наружнем и внутреннем блоке), кстати можно самим спаять, об уклоне трассы в 1-2 градуса на горизонтальных участках от наруж. и внутр. блока., пайка медных труб, дозаправка (обязательна, даже если трасса около 6 метров), отвести дренаж;
Про подвод воды-берете обычную металопластиковую трубу и подключаютесь к стандартному месту подвода воды (не забудьте поставить фильтр тонкой очистки от песка, мелкого шлака и пр. примесей, кроме солей) и подготовите заказчика к покупке бока (резервного) для парогенератора, я всегда стараюсь вместе с прецинзионником поставлять. Его кстати следует чистит раз в неделю специальныь раствором, но это уже проблема заказчика...
Програмируется прямо по книге. Короче, монтаж прецинзионника чуть труднее, чем сплит.... С уважением, глебан
Несогласен-возражай,
Возражаешь-предлагай,
Предлагаешь-делай,
Делаешь-отвечай!
*******************
Не пытайтесь спорить с идиотом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом
|
Создано 07-07-2004 14:42
|
|
|
PL
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 28
дата регистрации: 16-01-2003
|
"3. Самое наболевшее.. В фальшполу предусмотрены каналы в строительном исполнении.. при переключении кондиционеров (ротации) эти каналы (1000х400) должны перекрываться соответственно заслонками..вопрос: каких ждать сюрпризов, как выполнить этот узел (заслонка-канал), где поставить сервопривод? "
Я сделал немного проще (не связываясь с увязкой сервоприводов на контроллер) поставил на каждый кондиционер (не Lennox) механичиские обратные клапана.
|
Создано 08-07-2004 17:57
|
|
|
prygynov
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 151
дата регистрации: 20-07-2003
|
Спасибо за поддержку!
To Buba1... Не могли бы Вы привести здесь Вашу методику расчета диаметров фреонопроводов? Наверно всем бы было интересно.
С меня через пару недель подробный рассказ как все было..
|
Создано 15-07-2004 14:56
|
|
|
MAX2
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 18
дата регистрации: 13-08-2004
|
|
Создано 13-08-2004 12:54
|
|
|
MAX2
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 18
дата регистрации: 13-08-2004
|
Прошу прощения, отвлекся.
Вопрос такой: если для пароувлажнителя использовать конденсат от самого кондиционера? Какие могут быть последствия?
|
Создано 13-08-2004 13:00
|
|
|
whip
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 803
дата регистрации: 14-06-2001
|
To MAX2.
По-моему этот вопрос некорректный. Зачем подавать конденсат на увлажнитель, если конденсат является следствием уменьшения влагосодержания? Как можно ОДНОВРЕМЕННО и осушать и увлажнять воздух? Или у Вас проблемы с водоснабжением?
|
Создано 13-08-2004 14:50
|
|
|
|
MAX2
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 18
дата регистрации: 13-08-2004
|
Whip Меня интерисует как поддержать влажность воздуха в помещении 50-60% при температуре20-22 градуса при работе кондиционера в режиме охлаждения не прибегая к использованию центрального водоснабжения, так как состав воды выводит из строя пароувлажнитель примерно через год?
|
Создано 16-08-2004 10:02
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Надо либо поменять увлажнитель, либо вовремя его чистить, либо завести оборудование для водоподготовки...
Конденсатом увлажнятся не сможете. Его просто не будет, когда увлажнение действительно нужно.
С уважением, LordN.
|
Создано 16-08-2004 10:10
|
|
|
whip
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 803
дата регистрации: 14-06-2001
|
To MAX2.
Полностью согласен с LordN! Особенно насчет водоподготовки.
|
Создано 16-08-2004 13:58
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
to whip
:о) сенк´c!
to MAX2
если пароувлажнитель электродный (принцип работы - два бритвенных лезвия), то чистить его особой проблемы нет - обстучал накипь, соскреб и все...
С уважением, LordN.
|
Создано 16-08-2004 14:14
|
|
|
itpro
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 174
дата регистрации: 28-03-2003
|
Электродные бачки - расходный материал со сроком службы 0,5 - 1 год.
|
Создано 16-08-2004 14:29
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
to itpro
где как, мы, например, уже четвертый год откалупываем по весне камни - и вперед.
С уважением, LordN.
|
Создано 16-08-2004 17:55
|
|
|
itpro
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 174
дата регистрации: 28-03-2003
|
To LordN
Молодцы, не оскуднела российская земля народными умельцами!!!
Дайте объяву - восстанавливаем убитые электродные бачки от пароувлажнителей, народ к вам потянится отбоя не будет.
Удачи, с Уважением itpro.
|
Создано 16-08-2004 18:19
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
to itpro
:о) дык, эт не хорошей жизни, живем далеко от цивилизации, в деревне, про то что бачки можно приобретать - даже в голову не приходило...
:о)
что с нас, деревенских, взять, вот и пришлось...
С уважением, LordN.
|
Создано 17-08-2004 06:38
|
|
|
airhandl
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 311
дата регистрации: 30-07-2002
|
Срок службы парогенератора зависит от относительной продолжительности включения - при 100% для Vapac´а по их родным докам - 9 месяцев
Поэтому - сильно зависит от правильности расчета
Имели ситуацию: в алгоритме управления прецизионника заложен один цикл компрессора по температуре, следующий по влажности
В итоге - увлажняем-сушим-увлажняем :((((
Чистили, даже электроды меняли - при снижении уровня воды (а он колебется постоянно) сначала обгорает оцинковка, потом осыпаются сами электроды
Исходя из этого опыта -
1) заказчик должен знать, что цилиндр - расходный материал - иначе потом обидится и больше не придет
2) изначально цилиндр лучше заказывать разборный, чтобы не резать для чистки
Best regards
MKl
|
Создано 17-08-2004 10:39
|
|
|
MAX2
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 18
дата регистрации: 13-08-2004
|
LordN
Согласен. сами камни собираем. хотелось бы чего по орегинальней
|
Создано 17-08-2004 15:22
|
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
самое огригинальное, что я видел - ультразвуковой увлажнитель. не знаю, каков он в эксплуатации, не знаю, остаются ли "камни" :о) (хотя, если подумать - не должно их быть, какой-нить мусор - типа песок - это запросто), не знаю, долго ли живет такая игрушка, но субъективно - идея нравится. сам принцип. не требуется кипятить воду. и даже не знаю, есть ли уже в природе промышленные увлажнители, видел только бытового исполнения.
С уважением, LordN.
|
Создано 17-08-2004 17:34
|
|
|
airhandl
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 311
дата регистрации: 30-07-2002
|
Ультразвук - интересно, хотя если кошки-собаки от него дуреют, то может и более крупным животным не полезно ?
Основное, что привлекает в электродных - дивная простота.
Best regards
MKl
|
Создано 17-08-2004 17:39
|
|
|
|