Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Установка и монтаж Подключение Tadiran TFE-S
.: Подключение Tadiran TFE-S
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Подписка доступна только для авторизованных пользователей.

Выберите форум:
Тема «Подключение Tadiran TFE-S»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
alexey_g


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 02-07-2002
Добрый день.

Проблема состоит в следующем. Указанному кондиционеру не хватает напряжения для старта. В момент включения происходит просадка напряжения и старт не проодит. Есть мысль запитать наружеый и внутренний блоки с разных фаз. Поможет ли это, а если поможет - как сделать?
Создано 16-07-2002 17:01
Наверх
AleXa


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 625
дата регистрации: 20-11-2001
А смысл-то какой?

Потребляемая мощность внутреннего блока всего-навсего 60-300 Вт в зависимости от типа внутреннего блока кондиционера и его типоразмера.
А вот фазу попытаться найти постабильнее это очень даже полезно.
В конце-концов, можно нагрузку заказчика перекоммутировать и разгрузить "свою" фазу.
Понять какую фазу разгружать помогут токовые клещи.
Ну и в крайнем случае, как вариант делать свой ввод.


С уважением, AleXa.
Создано 16-07-2002 18:42
Наверх
alexey_g


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 02-07-2002
Есть подозрение, что процессор внутреннего блока сбивается при броске напряжения (стабилизатор не справляется со скачком). В случае, если мы подключим его на другую фазу, такого скачка не будет.
Создано 17-07-2002 12:46
Наверх
ruslan_p


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 18
дата регистрации: 23-10-2001
Здравствуйте!
Мы сталкивались в такой проблемой! Ситуация похожая, в момент пуска компрессора срабатывает защита, через некоторое время повторяестяся попытка кондиционера запуститься и т.д. После, по-моему 6 попыток загорается лампочка индикации (не помню точно какая) и кондиционер больше не "пытается " запуститься. Дело оказалдось в том, что в Тадиранах есть защита по напряжению, при падении напряжения до 196 В кажется, срабатывает защита. Мы сразу не разобрались, поменяли наружный блок, все осталось по прежнему. Затем померяли напряжение в сети и все стало ясно. Посадили кодер на менее "просаженную" фазу и все пошло!
Желаю удачи!
Создано 17-07-2002 20:17
Наверх
popov68


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 337
дата регистрации: 14-12-2001
Здравствуйте!
Мы решали такие проблемы и есть три способа
1. Решить вопросы с электропитанием (самое лучшее)
2. или, что хуже, Поставить пусковое устройство SPP6 - выпускает фирма в штатах, недорого
3. или, самое плохое - выпаять резистор в контроллере по-моему R31 (самый большой)
Создано 19-07-2002 15:42
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.