durovsan
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 306
дата регистрации: 15-01-2010
|
Кто реанимировал спиральные компрессоры?-Поделитесь опытом.
Заклинил при заправке компрессор-новый.Распилил,прокрутил вал.Крутится без люфта.Осталось заварить.380 вольт нет в гараже, испытать надо до сварки.
|
Создано 26-03-2010 23:11
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
Дай 220 и конденсатор, если закрутится на этом, то на 3ф 380 и подавно, но зачем , там в другом причина будет. При заправке подозрительных кряхтений не наблюдалось, пускач не п....дит?
|
Создано 27-03-2010 09:16
|
|
|
narkom
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 485
дата регистрации: 04-09-2006
|
Есть два верных способа убить новый компрессор сразу.
-заправить на всас жидкарем и сразу же включить
-накосячить по электрике: трехфазный компрессор запустить на двух фазах, на однофазном компрессоре перепутать рабочую и пусковую обмотку.
|
Создано 27-03-2010 12:42
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
narkom пишет:
Есть два верных способа убить новый компрессор сразу. -заправить на всас жидкарем и сразу же включить -накосячить по электрике: трехфазный компрессор запустить на двух фазах, на однофазном компрессоре перепутать рабочую и пусковую обмотку. |
Не сразу.
Заправили Перформер жидкарем 5 кг в масло.
Выжил и еще поработал 2 месяца
Недавно видел скролл на двух фазах. Запустился и работал 10 мин.
На двухфазном компрессоре с рабочим конденсатором подключаешь какнада и все работает.
Как повезет вопщем 8)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 27-03-2010 17:56
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
Есть два верных способа убить новый компрессор сразу. | тю.. шипко сложно. шипко много лишних телесных движений.
все прощьче. стакан воды и/или щепоть песку в трубах + поломатый не вовремя вакумник.
а, еще - отверткой в контактор для пуска компрессора. пуск под вакуумом. лениво протянуть клеммы. и померить напруги-токи... сижу, вспоминаю, и получается что столько всего надо знать и помнить и сдеелать чтоб железка не сдохла сразу, шо просто пц. :)
ага?
С уважением, LordN.
|
Создано 27-03-2010 20:06
|
|
|
durovsan
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 306
дата регистрации: 15-01-2010
|
Цитата |
---|
DDAVID пишет:
Дай 220 и конденсатор, если закрутится на этом, то на 3ф 380 и подавно, но зачем , Шура, ... , там в другом причина будет. При заправке подозрительных кряхтений не наблюдалось, пускач не п....дит?
|
Кряхтения были.Перекрыли высокое давление,при заправке,а то что рессивера нет- необратили внимания,вот и заклинил. :sor
|
Создано 27-03-2010 20:22
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
durovsan пишет:
Кряхтения были.Перекрыли высокое давление,при заправке,а то что рессивера нет- необратили внимания,вот и заклинил. sorry |
Вообщето на вакууме Перформер шумит так, что не выключить его нереально. Даже манометр не нужен :D
У меня лично срабатывает инстинкт самосохранения и через 5-10 сек вырубаю питание автоматом.
А при чем здесь ресивер? Я так понял вы перекрыли жидкостной вентиль?
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 28-03-2010 09:28
|
|
|
dm.i3
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 723
дата регистрации: 03-12-2003
|
http://www.aircon.ru/forum/index.php?...&PAGEN_1=2
Читай здесь.
|
Создано 29-03-2010 21:03
|
|
|
durovsan
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 306
дата регистрации: 15-01-2010
|
Цитата |
---|
dm.i3 пишет:
Я так понял вы перекрыли жидкостной вентиль? |
Да,там комплекс причин было. Монтировали,как рак и щука.Обратный клапан запитали неправильно,и, молния ударила в лэп,жидкостной вентиль во время заправки перекрывали.120000 заклинило...
Китайская сборка:компрессор,конденсатор, и всё.Остальное сделай сам. Я был исполнитель,только спаять трассу и заправить попросили.
Скорей всего гидраврический удар произошёл.
|
Создано 29-03-2010 22:49
|
|
|
|
durovsan
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 306
дата регистрации: 15-01-2010
|
Цитата |
---|
narkom пишет:
накосячить по электрике: трехфазный компрессор запустить на двух фазах, |
А,где в это время магнитный пускатель?Он должен отрубать всё,если одна фаза пропaдает. :o
|
Создано 05-04-2010 23:28
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
durovsan пишет:
А,где в это время магнитный пускатель?Он должен отрубать всё,если одна фаза проподает. Удивленно |
Он никому ничего не должен
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 06-04-2010 06:24
|
|
|
durovsan
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 306
дата регистрации: 15-01-2010
|
Цитата |
---|
human пишет:
Он никому ничего не должен |
А,зачем он тогда нужен?
|
Создано 06-04-2010 23:10
|
|
|
Blackfoot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
|
А,зачем он тогда нужен?
Чтобы пускать и отпускать, а на него(питание катушки) чего повесишь, от того и отпустит, ну, или запустит)))
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
|
Создано 07-04-2010 00:23
|
|
|
|