school10761
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 31
дата регистрации: 07-08-2008
|
есть у меня объект на 8 кассетиков, по 4 кондера в каждой комнате. ну так несколько кондеров начали выдавать ошибку, типав "дренаж неисправен". возможно ли это из-за того, что дренажная система одна на 4 кассеты. т.е. идет дренажка, а кней через тройник подсоединяется кондер. и не ну жен ли там обратный клапан?
|
Nikkar
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
|
помпы в касетах низконапорные, воду поднимают на 0,5-1 метра а потом уклончиком ,уклончиком...
учю учу монтажников уже весь лоб расшиб...
|
Denni
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
|
Цитата |
---|
school10761 пишет:
выдавать ошибку, типав "дренаж неисправен" |
обычная ошибка при переполнении дренажной ванночки. если сделали какую-нить "лажу", а не так как написал ув. Nikkar выше :sor
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
|
Denni
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
|
Цитата |
---|
school10761 пишет:
идет дренажка, а кней через тройник подсоединяется кондер |
нет проблем... если уклон соблюден, и он ДОСТАТОЧНЫЙ, чтоб из других кондеров в какой-нить другой не перекачивался дренажный сток
Цитата |
---|
school10761 пишет:
не ну жен ли там обратный клапан? |
нет. Лучший обратный клапан - УКЛОН!!!!!!
С уважением
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Цитата |
---|
Denni пишет:
Лучший обратный клапан - УКЛОН!!!!!! | Я вас,УВАЖАЕМЫЙ,полностью поддерживаю
M@LEY из Барнаула
|
Лист
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 01-08-2008
|
Дело проще,по моему. Просто грязные внутренние блоки. Придеться снимать панель, вентилятор,поддон,брать щетку-тазик и долго чистить теплообменник. Поаккуратнее с клеммниками "папа-мама" на плате, ребята часто вырывали "гребенку" на ней с мясом. Потом, когда запустите,обязательно какая-нибудь оставшаяся "сопля" опять забьет помпу,как пить дать! у кассет LG, когда пульт пишет CH4 - главная причина-грязь в поддоне,тем более,мало кто чистит фильтры на кассетах...
|