Здравствуйте. У меня вопрос по I d диаграме сделаной в EXCEL выложеной на сайте.
Возможно ли каким-то образом при построении процеса асимеляции тепло-влагоизбытков принять во внимане лучевой процес "е", если возможно, то как?
Спасибо.
Вряд ли это возможно :( Меня, в связи с этим, интересует другое - существует ли, вообще, прога, желательно графическая, в которой возможны построения с использованием луча процесса :?: Ведь без него сущестующие программули можно использовать только для наглядной агитации, а не для получения требуемых значений :cry:
Действительно эта программка не имеет построения луча процесса. ИХМО заложить в программу его построение не так сложно, как сложно заставить EXCEL нарисовать прямую из нужной точки паралельную лучу процесса. Веть в программе все линии процессов строятся по значениям двух точек.
Ребята, я попрововал сделать луч процесса по данной программе. Вот как это можно сделать. 1. Мы вычисляем луч процесса (делим теплоизбытки в Вт на влаговыделения гр/с). Например получаем 15000 Дж/гр.
2. Задаем исходную точку - например 24 С и 50% в помещении.
3. Вводим в ячейке F27 формулу: =1000*F24/(F25/3,6) - это величина луча процесса
4. Ставим процесс х и вводим значение влажности 100% и любой температуры.
5. Выбираем меню СЕРВИС - ПОДБОР ПАРАМЕТРА F27 до требуемой величины 15000 меняя значение температуры F6.
7. Все.
TO bvs.
ИХМО единственное что может получится это то, что мы получим точку на кривой 100% и температурой полученой подбором параметр. Но это будет не та точка которая нам нужна, хотя этот процесс как бы обеспечит удаление тепла и влаги.
Естественно
Так ведь именно такая задача и ставилась - получить ЛИНИЮ на которой будет находиться требуемая точка.
А получить требуемую ТОЧКУ еще проще: Ставим начальные параметры, расход воздуха из местного кондиционера и мощность охлаждения. Получаем параметры на выходе.
В случае центральной приточной системы знаем или задаем температуру притока, на полученной линии определяем требуемые значения относительной влажности притока. Затем определяем расход воздуха для удаления требуемых теплоизбытков.