Ошибка 053 на кондее Мицубиси
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Ошибка 053 на кондее Мицубиси

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Ошибка 053 на кондее Мицубиси»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 3743Тема: «Ошибка 053 на кондее Мицубиси» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Не могу найти в описаниях ошибок такую
ЧТо случилось с ним?
Рисунок
attachment.png (279,31 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#2
А Вы возьмите мануал на эту мультизону и внимательно почитайте. Может, что путного и найдете.
мануал искать по маркировке наружного блока.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#3
Павел Петров,
Правильно Вам ув. SSA пишет. Нельзя на таких сложных системах коды ошибок рассматривать отдельно от оборудования. Нужно лезть в документацию на конкретно Вашу модель внутреннего и наружного блока.
А так, если "приблизительно понять где копать"..
"053" - это адрес наружного блока где зафиксирован код "5103".
"5103" - это ошибка термистора ТН3 (Pipe temperature at heatexchanger outlet (TH3)).

С уважением...
Отредактировано: Denni 14-06-2019 10:58
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#4
Ну, вот, ув. Denni всё испортил...
Надо ж было, чтоб чел не получил ответ на тарелочке с голубой каёмочкой, а сам сделал некие телодвижения по поиску мануала и устранению неисправности.
Обучение, так сказать...
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail

Читают тему
гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.