Ошибка перегрева калорифера
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Ошибка перегрева калорифера

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Ошибка перегрева калорифера»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 7797Тема: «Ошибка перегрева калорифера» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Добрый день!

Всю голову сломал, не знаю на что и думать.. буду благодарен за любую помощь (от версий или советов до прямого участия)

Есть оборудование - наборная приточка Ровен типоразмера 60-35.

Собрана по прямой, заслонка, фильтр, шумак, калорифер 18 кВт (всего-то), сразу за ним вентилятор 2,25 кВт, тыс на 3 кубов примерно, далее шумак и небольшая сеть.
Управляется автоматикой Электротест. Вся приточка от улицы до сети воздуховодов занимает метров 5, не более.

Два года все работало, хозяева редко меняли фильтры, больше по ошибкам, чем по дифманометру.

И вот в один прекрасный день приточка встала в ошибку по перегреву.. Живое сечение фильтра практически отсутствовало, его я поменял.
Но ошибка после этого не ушла.. При запуске все нормально, когда на улице -2 -5, температура канала начинает медленно расти, успевает дойти до 13-15 градусов (при уставке 18), далее следует авария по перегреву, и калорифер реально огненный, если руками потрогать..

Забор воздуха отличный, из решеток тоже воздух идет как надо, даже до кучи сделали дополнительную (заказчик попросил). Проблема осталась как и была..
На автоматику грешить не хочется, датчик канала работает, температура канала не доходит до уставки.

Кроме термоконтактов и думать-то особо и не на что, но калорифер действительно греется чересчур, снизу рукой трогать можно не долго.

Может у кого какие-то мысли могут возникнуть исходя из ситуации?
Два года назад я сам все собирал, все работало нормально. И вот такой прикол теперь..

Повторюсь, буду раз любой помощи.
Можно обсудить и личное участие, скажем так, не за спасибо.

Спасибо всем заранее!

С уважением
Отредактировано: Олег 11-01-2019 19:53
Профиль
E-Mail
#2
Калорифер на две ступени?
Управление произволительностью нагревателем как организовали?
Профиль
E-Mail
#3
Одна ступень у нагревателя, да и он самый маленький по мощности из данного типоразмера.

Управление в щите меняли по всякому, стандартно это интеллектуальное управление Электротест, но ставили и дискретное.
Но при этом типа интеллектуальном видны короткие перерывы в подаче питания (по токовым клещам видно).

Настораживает то, что датчик перенес поближе, воткнул сразу за вентилятором. И температура канала не успевала подниматься даже до 18 градусов при -4 на улице, раньше успевал срабатывать перегрев. Да и вообще при включении температура канала росла очень медленно, на мой взгляд.

Наверное если бы приточка вышла на уставку, то калорифер бы реже включался, но опять же, какая температура на улице..