Требуется доработка ВБ канального кондиционера MITSUBISHI ELECTRIC PEAD-RP100JAQ для управления доп. вентилятором.
Доп. вентилятор должен включаться на максимальных оборотах,
одновременно со штатным вентилятором ВБ, включенным на любой скорости.
Доп. вентилятор установлен для улучшения циркуляции воздуха в двух залах по 100 м2, соединенных лестницей на двух этажах коттеджа.
Штатный FANMOTOR кондиционера - BLDC.
В мануале указано Vsp=
+6.5V.
В каком режиме появляется Vsp=+6.5V или это опечатка?
https://clck.ru/GxHzZ
На входе драйвера установлен стабилитрон U=
7V,
поэтому было проведено измерение Vsp в режиме вентиляции:
Umin=Uauto=+3.55V,
Umax=
+4.17V.
Доп. вентилятор - Ск100А:
Односкоростной, асинхронный 220V/40W
https://clck.ru/GxKBp
Варианты решения:
1 - Использование штатной опции кондиционера:
- разъем CN51 (CENTRALIZED CONTROL - 5pin)
- переходник PAC-SA88HA-E
- катушка реле 12V.
2 - Подключение твердотельного реле к цепи управления FANMOTOR.
3 - Подключения в разрыв питающей цепи датчика тока, дающего сигнал о вращении вентилятора.
4 - Установка датчика диф. давления, контролирующего перепад давления между вх и вых. потоком воздуха.
hellberg
При помощи PAC-SA88HA-E-RUS кондиционер может быть дистанционно
-- включен/выключен внешним импульсным сигналом.
Также можно организовать удаленный контроль состояния системы:
--
включена/выключена,
-- исправна/неисправна.
http://forum.masterxoloda.ru/prodazha...-electric/
https://www.aircon-mitsubishi.ru/uploa...db7180.pdf
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?pa...3D&lang=en
Допускается ли использование переходника PAC-SA88HA-E-RUS
через разъем СN5
1- pin 3,4 (Centrally control) для подключения твердотельного реле G3MC202PL вместо эл. магнитного доп. реле, которое включит доп. вентилятор одновременно с вентилятором
в кондиционере MITSUBISHI ELECTRIC
PEAD-RP100JAQ - ?
Попытка подключения твердотелки G3MC202PL
в цепь управления FANMOTOR завершилась нештатной ситуацией.
-- FANMOTOR перестал вращаться по команде с ПДУ (МА33), до этого момента удалось 3 раза успешно вкл/выкл. доп. вентилятор с ПДУ.
-- Выкл/вкл несколько раз кондиционера с ПДУ ситуацию не изменило.
-- На ПДУ авария по остановке вентилятора не появилась в течение 10 минут.
-- U управления FAN = 0V.
-- Отключение твердотелки G3MC202PL от FANMOTOR ситуацию не изменило.
-- Сброс эл. питания ВБ восстановил работоспособность кондиционера.
Фазировка эл. питания кондиционера и доп. вентилятора была соблюдена.
Фаза одна и та же - L1.
Может быть, сбой управления FANMOTOR произошел по причине отсутствия земли на кондиционере - ?
Из практики.
1 - Кратковременное замыкание на корпус цепи управления FANMOTOR
приводит к мгновенному выходу из строя драйвера двигателя.
Проверено 1 раз на FGL, выручил донор с исправным драйвером.
2 - Кратковременное замыкание на корпус питания (-) 300V FANMOTOR
приводит к мгновенному выходу из строя стабилизатора +5V и процессора на плате управления.
Проверено 4 раза на FGL, платы восстановить не удалось.