MITSUBISHI HEAVY FDC335KXE6 - выбивает автомат 30А при запуске инверторного компрессора.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти MITSUBISHI HEAVY FDC335KXE6 - выбивает автомат 30А при запуске инверторного компрессора.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «MITSUBISHI HEAVY FDC335KXE6 - выбивает автомат 30А при запуске инверторного компрессора.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 12011Тема: «MITSUBISHI HEAVY FDC335KXE6 - выбивает автомат 30А при запуске инверторного компрессора.» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
MITSUBISHI HEAVY FDC335KXE6 - выбивает автомат 30А при запуске инверторного компрессора.
Компрессор не стартует, не успевает дернуться.
1 - Прозвонкой компрессора, IPM PM50CSE120, драйвера - PCB505A057AA, выпрямительного моста и конденсаторов дефект не выявлен.
2 - При отключенном компрессоре выбил автомат 30А.
3 - При отключенном питании +530V на драйвере и IPM автомат не выбил.
4 - При новом IPM + старый драйвер опять выбил автомат 30А.
Вывод: неисправен драйвер - PCB505A057AA.

Рисунок

Требуется ли в этом случае замена PCB505A057AA+PM50CSE120 - ?
Может ли неисправный драйвер спалить новый IPM -?
Прозвонкой тестером - силовые ключи IPM не пробиты.
Отредактировано: Тетраэдр 24-06-2018 12:55
Профиль
E-Mail
#2
Откручивая питание с ipm; снимаете питание и с платы инвертора ( драйвера) ; если конечно не прикручиваете их никуда , оставляете висеть их в воздухе . Соотвественно блок питания на плате инвертора не запитан. Неплохо бы было отсоединить только разъём CNR ; ipm при этом оставив запитанным, если не выбьет автомат ,можно однозначно судить о неисправности pcb505a057a;

Не стоит также забывать о том что мост там тоже необычный ; при подаче питания на плату инвертора и включении процессора на ней , подаётся сигнал на открытие терристора в мосте, отключаются два сопротивления защитных на 15ом; которые при токе в 30а должны были уйти погулять )
Профиль
E-Mail
#3
Плату инвертора можно легко проверить : снять ; положить на стол ; 230v ac-> диодный мост -> электролит (конденсатор)->получаем 320v dc-> прикручиваем соблюдая полярность к cnr, блок питания заведётся ( уже проверено )
Профиль
E-Mail
#4
По поводу покупки Ipm; цена 25000 за штуку проверенные на оборудовании , есть один новый в заводской упаковке его на 3000 дороже ( тк блестит ); телефон есть )
Профиль
E-Mail
#5
Boris Undrianov:
"Не стоит также забывать о том что мост там тоже необычный ;
при подаче питания на плату инвертора и включении процессора на ней ,
подаётся сигнал на открытие терристора в мосте,
отключаются два сопротивления защитных на 15ом;
которые при токе в 30а должны были уйти погулять )
"
-Золотые слова. Я загадал потекшую или отупевшую оптопару или конденсатор в управлении инверторных ключей IPM. Эта версия оказалась ошибочной.

После замены платы инвертора и IPM модуля, ситуация изменилась частично.
Первый пуск - инверторный компрессор задергался, буд-то срывается с клина, через 5 секунд выбил автомат 25А.

При повторном запуске компрессора и контроле наблюдаемого тока AC =5...6A при постепенном увеличении нагрузки - включении 9 внутренних блоков, кондиционер нормально работал минут 10...15.
При попытке включения 10-го внутреннего блока опять выбил автомат 25А.
Просадки питания на кондиционере с работающим компрессором не было, 400V/400V/387V.

Новые автоматы 25А, 40а - выбились при включении внешнего блока кондиционера, в режиме предстартового таймера 360 минут, когда плата инвертора еще не светится.
Последний шаг - автомат 25А выбил при отключенном силовом кабеле от внешнего блока кондиционера.
После запитки кондиционера от временного кабеля 4мм2/5 проводов, коза ушла.

Причина выбивания автоматов - непериодическое замыкание в силовом кабеле 380V
между автоматом 40А в эл. щите и внешним блоком кондиционера.
По шильдику на кондиционере I=15A.
Какой автомат должен быть в этом случае?

В момент к.з. , когда выбивает автомат 25А, ток клещами DT3343 не удается зарегистрировать,
в приборе DT3343 отсутствует режим мгновенного, макс. тока.
Какой измерительный прибор регистрирует макс. значение тока - ?
Отредактировано: Тетраэдр 24-06-2018 12:59
Профиль
E-Mail
#6
Тетраэдр,

Цитата
Boris Undrianov:
"Не стоит также забывать о том что мост там тоже необычный ;
при подаче питания на плату инвертора и включении процессора на ней ,
подаётся сигнал на открытие терристора в мосте,
отключаются два сопротивления защитных на 15ом;
которые при токе в 30а должны были уйти погулять )"
-Золотые слова. Я загадал потекшую или отупевшую оптопару или конденсатор в управлении инверторных ключей IPM. Эта версия оказалась ошибочной.

После замены платы инвертора и IPM модуля, ситуация изменилась частично.
Первый пуск - инверторный компрессор задергался, буд-то срывается с клина, через 5 секунд выбил автомат 25А.

При повторном запуске компрессора и контроле наблюдаемого тока AC =5...6A при постепенном увеличении нагрузки - включении 9 внутренних блоков, кондиционер нормально работал минут 10...15.
При попытке включения 10-го внутреннего блока опять выбил автомат 25А.
Просадки питания на кондиционере с работающим компрессором не было, 400V/400V/387V.

Новые автоматы 25А, 40а - выбились при включении внешнего блока кондиционера, в режиме предстартового таймера 360 минут, когда плата инвертора еще не светится.
Последний шаг - автомат 25А выбил при отключенном силовом кабеле от внешнего блока кондиционера.
После запитки кондиционера от временного кабеля 4мм2/5 проводов, коза ушла.

Причина выбивания автоматов - непериодическое замыкание в силовом кабеле 380V
между автоматом 40А в эл. щите и внешним блоком кондиционера.
По шильдику на кондиционере I=15A.
Какой автомат должен быть в этом случае?

В момент к.з. , когда выбивает автомат 25А, ток клещами DT3343 не удается зарегистрировать,
в приборе DT3343 отсутствует режим мгновенного, макс. тока.
Какой измерительный прибор регистрирует макс. значение тока - ?


Прямо в хрестоматию moral для монтажников/эксплутационщиков.

1. Автомат защищает не оборудование, а кабель. Сечение кабеля выбирать - по допустимой просадке напряжения при запуске/работе. Ток Вам известен.

2. Токовые клещи с фиксированием импульсных(пиковых) значений лучше покупать из списка реестра СИ. Например Fluke319
С уважением,
Alex2001
Профиль
E-Mail
#7
Ларчик открывался просто ...
Профиль
E-Mail
#8
Кабель то наверное в землю закопан ? )))
Профиль
E-Mail
#9
Boris Undrianov, Alex2001, большое спасибо за консультацию.

Длина кабеля от щита до кондиционера около 5 м., через стену.
Никак не ожидал встретить блуждающую козу на таком коротком участке силового провода.
Отредактировано: Тетраэдр 24-06-2018 14:48
Профиль
E-Mail
#10
DT3343
Быстродействие - 2 измерения в секунду.
Т.е. 1 измерение 500мс.
Т.е козу на вводном автомате 32А в эл. щите, прибор должен был показать увеличением с 5А до 40А и более.
Увеличения показания на приборе не было при выбивании автомата.

Mastech МS2108: Измерение максимального и минимального значений
http://www.mastech.ru/catalog/clamp/ms2108.html
https://ru.aliexpress.com/wholesale?ca...ech+ms2108

Успеет ли МS2108 выполнить измерение до срабатывания автомата ABB -?
Fluke319 дороже в 3 раза.

Рисунок

http://assets.fluke.com/appnotes/1629920_.pdf
http://holod-konsultant.ru/cgi-bin/ya...1529832573
Отредактировано: Тетраэдр 25-06-2018 00:44
Профиль
E-Mail
#11
проще и дешевле заменить участок в 5 метров кабеля)
старый кабель либо с водичкой либо поврежден, вытащить и посмотреть в живую)
Профиль
E-Mail
#12
Кабель был поврежден, со слов прораба, монтировавшего этот кондиционер.
Коза была раньше, 6 лет назад, при пуско-наладке, но затаилась.
Вылезла опять спустя 6 лет...
Профиль
E-Mail
#13
Любит у нас народ на пороховой бочке сидеть голыми ягодницами )
Профиль
E-Mail
#14
Пробник.
Гантелька - дроссель и светодиод.
https://www.youtube.com/watch?v=fuwND4cCkzA

Выручит для наличия и сравнения тока в L1, L2, L3.
Вместо гантели использовать штатные токомерные трансформаторы от MHI KX2.