Сплит-система Daikin 2003 года выпуска, установлена в квартире, пользовались не часто.
Внешний блок RX25JV1NB 8, внутренний FTX25JAV1NB.
Прошлым летом работать не захотела, ошибки такие:
L5 - длинный писк,
LC - два коротких,
L3 - два коротких,
L4 - два коротких.
Все остальные коды - один короткий писк.
Неспешно вникаю, если ли перспективы и целесообразность у ремонта.
Прошу уважаемых участников форума помочь с заочной постановкой диагноза.
Спасибо, изучил. Вариантов масса и все безрадостные...
Подскажите, а повреждение межблочной коммутации не может давать L5?
Трасса проходит через соседнее смежное помещение, и выход из строя аппарата произошел примерно тогда, когда там делали ремонт. Или был бы другой код?
Спасибо ответившим. Зимника нет: стандартный вариант.
Пока не сезон, приглашаю специалиста на очную постановку диагноза и ремонт.
Территориально - город САМАРА.
Если есть кто из Самары, пожалуйста, пишите мне на e-mail (адрес - мое имя на форуме, дополненное собачкой и mail точка ru), т.к. сюда заглядываю редко и могу не увидеть ваш ответ вовремя.