Кондиционер прекрасно работал, отключил, уехал на 3 дня. По приезду при включении-никакой реакции на пульт. Пульт проверен - рабочий, предохранители целые. Отсутствует 12 в на катушке реле, коммутирующего фазу. Ни схемы, ни мануала в инете не нашел. Может кто встречался с такой проблеммой, буду благодарен за любую помощь или совет. :sor
Встречались и не раз 8) : скорее всего пробит диод UG2D (ultra fast diode) стоит после трансформатора, меняется на аналог UF4007 или аналогичный
(не путать с 1N4007)
Paulino, огромное тебе спасибо за схему и дельный совет. Диод SHG2d действительно оказался пробитым, так как под рукой небыло оригинального или uf4007, впаял HER207 - кондишка запустилась и работает отлично! Благодарю!
Народ, подскажите ( Samsung AQ07A5ME), что может выйти из строя - мигает при включении STD и Timer шторка открывается и закрывается, но агрегат не работает - постояно мигает два светодиода??
paulino, большое спасибо, была та же проблемма. При замене указанного диода не на быстро-восстанавливающийся (300 нс) кондиционер включался но при включении компрессора выключался. Замена на быстровосстанавливающийся аналог решила все проблеммы
Спасибо всем.
Добрый день. Подскажите, на плате управления кондиционера SAMSUNG SH12ZWHD сгорает редохранитель F701. В чём может быть причина? Жучок по известным причинам не ставил, может кто-то сталкивался?
Рекомендация одна: ремонтировать плату.
Пути решения проблемы:
1. Отремонтировать импульсный блок питания на плате
2. Не ремонтировать, а отключить импульсный блок питания на плате и вместо него подключить трансформатор на 12 В.
D102 стоит во вторичной цепи, значит, неисправность надо искать по вторичным напряжениям +12В и +5В. Отцепи стабилизатор +5В и проверь цепь +12В на КЗ, потом +5В на КЗ.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
RE:Встречались и не раз : скорее всего пробит диод UG2D (ultra fast diode) стоит после трансформатора, меняется на аналог UF4007 или аналогичный
а где он на схеме - это он обозначен ? а как это узнать - что должна показывать прозвонка ?
Всем привет! У меня такая проблема, в кондиционере samsung sh12zwhd в плате управления был пробит диод D102 после его замены Сплит поработал один день и потом не стал включаться компрессор. Делает попытку и не запускается, при этом чувствуется нагрузка на сеть. Может кто сталкивался?
Всем привет! У меня такая проблема, в кондиционере samsung sh12zwhd в плате управления был пробит диод D102 после его замены Сплит поработал один день и потом не стал включаться компрессор. Делает попытку и не запускается, при этом чувствуется нагрузка на сеть. Может кто сталкивался?Всем привет! У меня такая проблема, в кондиционере samsung sh12zwhd в плате управления был пробит диод D102 после его замены Сплит поработал один день и потом не стал включаться компрессор. Делает попытку и не запускается, при этом чувствуется нагрузка на сеть. Может кто сталкивался?
Привет! 10 лет кондишн проработал норм. Теперь такая же проблема. Компрессор пытается запуститься и вырубается. Тоже чувствуется нагрузка на сеть.
Попробуй заменить конденсатор в цепи обмоток компрессора. Если не поможет, значит компрессора хана.
Мне один знакомый сказал, что если компрессор заклинил, можно снизу ударить молотком. Бывает помогает.
Так ли это?
SH12ZWHD
Дописка: проблема решена заменой кондёров компрессора и вентилятора в наружном блоке. Работает, как часы.
Охлаждение и обогрев.
Купил кондёр 2 в 1 ((30 mkF+1.5 mkF)x450V). Похимичил чуток с проводами и всё.
Внезапно вырубился кондиционер SAMSUNG SH12ZWHD, как будь то нет питания, проверил 220v на плату управления поступает, спасибо <paulino> прочитал его совет, выяснилось что пробит диод UG2D, поменял и всё заработало.