Хочу задать всем вопрос: насколько оправдано применение рекуператора в системах вентиляции бассейнов? Теоретически это верно - экономия налицо. А на практике я всегда ставлю только прямоточную вентиляцию. Просто я занимаюсь бассейнами и знаю, что в 95% случаев для обеззараживания воды используют сильнейшие окислители - хлор, бром, кислород, озон. Вся эта красота, попадая в осушитель, образует такой налет, что порой страшно смотреть. Дело в том, что теплообменники осушителей рассчитаны на воздействие агрессивных сред. А вот компоненты вент. систем - нет. И рекуператор в первую очередь. У кого есть какой опыт в том, что происходит с рекуператорами по прошествии времени, отзовитесь!
Если осушитель блочный (в смысле не самопальная "солянка" разных компонентов),
то как может быть
Цитата
colibri пишет:
теплообменники осушителей рассчитаны на воздействие агрессивных сред. А вот компоненты вент. систем - нет. И рекуператор в первую очередь.
Производитель выпускает осушитель. В нем есть теплообменник (калорифер, тепл.насос), клапаны, рекуператор. И при этом теплообменник производитель рассчитал на агрессивную среду, а рекуператор нет?
Чет я не догнал :sor
Какие
То KV000: уважаемый Виталий! Простите, но скорее всего, Вы просто меня не поняли. Дело в том, что лично я всегда ставлю ОТДЕЛЬНО механический осушитель, который отнимает влагу, испаренную зеркалом бассейна, у воздуха, и ОТДЕЛЬНО систему вентиляции, снабжающую купающихся людей свежим воздухом. Я физически разделяю обе этих системы.
Если Вы не знаете устройства и принципа работы механических осушителей воздуха, я могу подробно остановиться на этой теме.
Если Вы не знаете основных компонентов приточной системы вентиляции бассейнов, я их перечислю: воздушный клапан, фильтр, теплообменник первой ступени(опционально, с рекуператором), рекуператор (опционально, я никогда не применяю), теплообменник второй ступени, вентилятор, шумоглушитель.
Суть моего вопроса остается прежней: применяете лы Вы рекуператоры в системах вентиляции бассейнов, и, если применяете, каковы последствия, т.е. что происходит с этими устройствами с течением времени.
to colibri.
Уже давно производители выпускают оборудование специально для бассейнов. Все компоненты обработаны агрессивностойкими составми. Просто при заказе это необходимо указать.
Никогда не казалось это проблемой :)
Sveta_P пишет:
Уже давно производители выпускают оборудование специально для бассейнов.
Выпускать-то выпускают, а в зимний период времени в наших условиях рекуператор не обмерзает?
На мой взгляд если уж и ставить установки с рекуператором на бассейн типа дантерм, так чтобы площадь зеркала воды большая была, а на загородный домик с зеркалом метров на 30 смысла не вижу, да и мало кто купит. Поправьте если я не прав.
ставятся рекуператоры и работают, некоторым системам лет 5-6
налетов чтото каких но на осушителях дантерм не замечал (может просто из-за того что оборудование раз в квартал обслуживается) или просто заказчики нормальные наверное системы используют и на здоровье своем не экономят
и всякие бяки только используют в больших бассейнах на стадионах и тд и тп? могу и ошибиться
рекуператоры ставились и пластинчатые и роторные - нюанс был только один, буржуйские моноблочные установки с пластинчатыми рекуператорами не рассчитаны на температуры -30 и тем более -40, приходилось ставить на притоке догрев воздуха с -40 на -10 (чтобы не было обмерзания рекуператора).
поэтому проблемы не вижу - главное правильно рассчитать и смонтировать )
sibproje пишет:
буржуйские моноблочные установки с пластинчатыми рекуператорами не рассчитаны на температуры -30 и тем более -40, приходилось ставить на притоке догрев воздуха с -40 на -10 (чтобы не было обмерзания рекуператора).
ерунду не говорите. это не установки не рассчитаны. это мозги не рассчитаны.
Sveta_P пишет:
Уже давно производители выпускают оборудование специально для бассейнов. Все компоненты обработаны агрессивностойкими составми. Просто при заказе это необходимо указать.
Например Rosenberg, Dantherm, Swegon, возможно Systemair, но надо указать при заказе о том, что предполагается установка в бассейнах. У многих это идет как дополнительная опция (внутренняя обработка).
А вообще обратите внимание на Дантерм, великолепное оборудование. Хорошо зарекомендовало себя в бассейнах. Оборудование направлено на то чтобы максимально снизить энергозатраты на нагрев воздуха.
vko пишет:
ерунду не говорите. это не установки не рассчитаны. это мозги не рассчитаны.
укажите пожалуйста какой пластинчатый рекуператор не будет обмерзать при температуре -30 на притоке и +26 на вытяжке? очень мне интересно - может чтото вот упустил
по теории да - считаем всё это вроде как получается всё красиво, но на практике у нас обмерзание начинает уже при -15 (наледь на пластине). Да и например если вентиляция всю неделю стоит выключенная, а её включают только на выходные - то сразу при пуске образуется наледь. Или опять что-то не учитываем?
Именно эпоксидной смолой, покрывают пластины рекуператора, можно и другие поверхности (к примеру, стенки).
Краска не нужна, бесцветно =) Как впрочем и заливать (из шланга ?) или же окунать в бочку со смолой тоже не нужно =)))
Есть прекрасное немецкое оборудование для бассейнов. Приточно-вытяжные с рекуператором. Рекуператор ПЛАСТИКОВЫЙ. Сделан из специального пластика химстойкого, ему не страшен ни хлор, ни какая другая ужасть. Обмерзают все, да и решения у всех пока одинаковые по устранению этой проблемы, уменьшением оборотов вентилятора, до размораживания. Если заинтерисовались, то пишите, вышлю более подробную информацию по оборудованию mkanalina@aquatrol.ru