Микроклимат для серверного помещения.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Микроклимат для серверного помещения.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Микроклимат для серверного помещения.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 2694Тема: «Микроклимат для серверного помещения.» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Понятие «серверная» (обычно имеется в виду серверная комната или серверное помещение) дано в действующем, но морально устаревшем документе СН 512-78 Строительные нормы. Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин
(Дата введения 1979-07-01, последн. изм. 24 февраля 2000 г.: п.2.2.):


Российские СН 512-78 (п.3) предъявляют следующие требования к микроклимату:

Т= 20°±2 °С (не более 25 °С).
При подаче охлажденного воздуха непосредственно в устройства (стойки с аппаратурой) температура его на входе не ниже 14 °С.

Относительная влажность воздуха - 20-70 %
(не более 75 % в холодный период,
в теплый для 25 °С - не более 65%,
для 24 °С и ниже - не более 70% ).

Оптимальная скорость потока воздуха - 0,2 м/с
(не более 0,3 м/с для холодного, 0,5 м/с для теплого периодов).

Запыленность воздуха помещений не должна превышать: в серверной - 0,75 мг/м³, с размерами частиц не более 3 мкм (атм. пыль, сажа, дым, споры, асбест); в помещениях обработки данных - 2 мг/м³.

Американский стандарт TIA 942 (п.5.3.5.):

Температура воздуха по сухому термометру:
от +20 °С до + 25°С (не более 25 °С)
Точка нормальной настройки: +22 °С
Контрольный диапазон изменений: ±1 °С

Относительная влажность воздуха: от 40% до 50%
Точка росы: не более +21 °С

Скорость изменения температуры: не более +5 °С в час

Более подробные рекомендации по измерениям и оценке температур в машинном зале приведены в документах ASHRAE. Машинный зал должен быть защищён от проникновения загрязняющих веществ в соответствии с требованиями ANSI/TIA-569-В.
https://www.promventholod.ru/tekhniche...aniya.html


Какая влажность в Российской серверной
с импортным оборудованием должна быть зимой?
Российский стандарт СН 512-78 (п.3): 20%...75%
Американский стандарт TIA 942 (п.5.3.5.): 40% до 50%
Отредактировано: Тетраэдр 18-02-2021 21:38
Профиль
E-Mail
#2
Тетраэдр,

Заказчик пишет что он хочет.

Смысл есть отталкиваться от требований к оборудованию которое будет устанавливаться в помещении.
Быть может это будет 35% +-3% think
С уважением,
Alex2001
Профиль
E-Mail
#3
Правильно ли работает двухконтурный прецизионный кондиционер в серверной ?

Рисунок

Cогласно СН 512-78 от 24.02.2000 г.,
требуется увеличить уставку с Туст=+19С до Туст=+20С.

Для построения графика использованы рекомендации:
https://www.youtube.com/watch?v=F3tSAWAIm1s
https://www.youtube.com/watch?v=yZalwK4jE2c