Вопрос по теплоизоляции воздуховодов.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж Вопрос по теплоизоляции воздуховодов.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Вопрос по теплоизоляции воздуховодов.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 14161Тема: «Вопрос по теплоизоляции воздуховодов.» в форуме: Установка и монтаж
#1
Господа, подскажите, пожалуйста, какую минимальную толщину отражающей теплоизоляции, типа фольгированого самоклеющегося Пенофола С, можно использовать для укрытия прямоугольных воздуховодов от канальных фанкойлов.

Варианты - 3, 4, 5, 8, 10 мм.



С уважением, AleXa.
Профиль
E-Mail
#2
Характеристики Пенофенола С приведите пож-та.. к-ты теплопередачи, теплопроводности, плотность
Профиль
E-Mail
#3
Характеристики Пенофенола С приведите пож-та.. к-ты теплопередачи, теплопроводности, плотность
Профиль
E-Mail
#4
Однажды сталкивался с фольгированным ПЕНОФОЛОМ - зарекся применять в кондиционировании.
Я думаю, что этот материал разработан для применения в теплых полах как тепло-гидро изоляция и для температурных швов.
Михаил
Профиль
E-Mail
#5
to AleXa
Я применял пенофол для изоляции отрезков воздуховода, идущих от фанкойла гостиничного типа к решетке. Толщина была 10мм. Конденсат не выпадает, но кое-где пенофол отклеивается...
Профиль
E-Mail
#6
Это понятно, полиэтилен и не может качественно приклеиваться. В конце концов отклеится и геморрой придется опять лечить. Лучше сразу ставить каучук (например K-Flex) толшиной 9 мм (специально для воздуховодов есть материал, называется DUCT).
Профиль
E-Mail
#7
К AleXa...

Мы применяем самоклеющийся фольгированный Пенофол толщиной 10мм для систем кондиционирования. Температура до 12С в воздуховоде. Конденсат на поверхности не выпадает. Отклеивания были. Причина - негерметичноть воздуховода. Лечится герметизацией фланцев и стыков. В целом отзыв на материал положительный. Кстати не надо жалеть алюминевую вентиляционную ленту.

С уважением,
stranger...
stranger...
Профиль
E-Mail
#8
К ear...

K-Flex DUCT хороший материал, но к сожалению 9мм лист очень мягкий и не прочный, легко рвется... А по теплопроводности K-Flex и Пенофол имеют практически одинаковые значения коэффициентов. У K-Flex пароизоляционные свойства выше, ну и цена соответственно, и клеить уметь надо...

stranger...
stranger...
Профиль
E-Mail
#9
To: stranger
Я и не отрицаю Пенофол. Я просто утверждаю, что со временем, как бы полиэтилен хорошо не приклеили, он будет отклеиваться. Это не говорит о том, что это некачественный продукт, нет. Это только говорит о свойствах полиэтилена и более ничего. А то, что DUCT рвется....ну это возвращаю комплимент - клеить надо уметь.....
Профиль
E-Mail
#10
Обратитесь к специалистам, мы обращались в компанию Про-Дакт по данному вопросу. Они сами являются изготовителями фурнитуры и так же занимаются монтажом.
Профиль
E-Mail