Общатся с сервисом Йорка как вы сами знаете бесполезно -не дадут.Хотя ни один производитель из энтого тайну не делает.
Я как- то раз залез в сервисное меню случайно,но потом вспомнить как я это сделал не удалось.
Во первых надо поменять уставки на срабатывание вентиляторов конденсатора щас 15 стоит надо поменьше чуть поставить или диф.поменять в жару не успевают срабатывать по высокому бьет при полной нагрузке.И разгрузится он не успевает надо тоже уставочку поненять.
.Ну а вторая причина батарейку надо будет скоро менять.Десяток уже прошел.
Может поможите .Или подскажите как его ввести. Program-Password-enter или другая комбинация кнопок.Пароль рано или поздно я все равно найду .Буржуи нам помогут.
Или прибегнуть к радикальному средству выкинуть ентот Йорковский контроллер и поставить другой.