Кстати у многих производителей вентиляционного оборудования имеются программы подбора, в которых задавая конкретные данные:
- расходы приточного и вытяжного воздуха;
- параметры приточного и вытяжного воздуха;
- тип рекуператора;
- и т.д.
... можно получить конкретные данные о:
- температуре и влажности воздуха за рекуператором
- количестве тепла, перенесённом рекуператором
- и т.д.
Отсюда уже можно смело давать экономическое обоснование.
С уважением
Сергей
to ghugha
Извиняюсь конечно, но "проектируя без опыта" - правильно ли Вы считаете теплоизбытки?
Из мультизональных систем посоветовал бы DAIKIN.
Чиллер конечно "вещь хороший", но монтировать и обслуживать в вашем городе будет некому. К тому же чиллер требует очень грамотного проектирования. Плюс по сервису это далеко не фреоновая система.
Якутия не тропики - прийдётся или регулярно сливать (заливать) воду из чиллера, или же заправлять значительным количеством антифриза - а это падение производительности - т.е. money, money, money...
И по деньгам будет дороже.
Так, что просто не советую.
Ваш вариант - это сплиты. Дёшево, сердито и минимум проблем как с проектированием, так и с эксплуатацией.
Вообще-то это нормально.
Берётся где-то 130%
Хотя гораздо лучше найти в документации на оборудование его тепловыделения.
И, если нет других теплопоступлений????? (от людей, через окна, стены и т.д.)можно использовать эту цифру.
Конечно наилучший вариант - использовать холодильники с выносныими конденсаторами, но вряд ли это возможно.
Да..что-то я просмотрел.
Теплопритоки = Qх+Qпотр*(1,3...1,4...1,5)
Хотя повторюсь - лучше всего проверить по тех.паспорту для холодильников.
Вентиляция - это хорошо, но при правильном проектировании.
Хотя 28 градусов - это многовато...
Тем более, что действительно информации очень мало.
Какую температуру нужно "держать" в помещении?
Находятся ли там люди и какого типа данные холодильные камеры: закрытые или открытые (холодильные лари)? - Всё покрыто тайной...
Насколько я понял нужно не термостатировать холодильные камеры,
а убрать теплоизбытки из помещения в котором находятся холодильные камеры (?).
Можно это сделать при помощи приточно-вытяжной установки с регулируемой камерой смешения, только зачем нам на притоке регулируемые клапана ведь у нас уже есть "регулируемая камера смешения".
Г-ну kord
Мне бы очень хотелось поближе познакомится с Вашим вариантом решения термостатирования холодильных камер (уже несколько раз приходили к нам с подобными задачами, но уж больно низкую температуру нужно держать)
С уважением
Для ghugha
Если будете делать неохлаждаемый приток - теплопритоки в помещении значительно повысятся.
Можно действительно попробовать рассчитать вентиляцию на удаление теплопритоков, а на самый нагруженый месяц - "натыкать сплитов" или охладители в вент.установке, но по деньгам это будет очень дорого.
С уважением
Сергей
Прикинул
Получается в одном помещении где-то 55...72 кВт теплопритоков.
Охладиться приточно-вытяжной установкой (с рециркуляцией или без) будет очень...очень дорого.
Дайте однократный воздухообмен и навешайте сплитов - всё равно будет очень недёшево.
to kord
По возможности прошу ответить на такой вопрос: как относится рекуператор в VAMе к влаге (конденсату) и, стоответственно, к обмерзанию; какова износоустойчивость такого рекуператора (материал мне кажется очень "слабым").
К тому вчера в форуме проскочила такая фраза как влагопередача VAMовским рекуператором????
Заранее благодарю.
С уважением
Сергей