День добрый!
Нескромный вопрос -а зачем заставлять VRV работать зимой?
Мы такое применяли и не раз, но для 200-х, 250-х наружников, которые стоят под технологические нужды. Правда, в наших сибирских условиях приходится делать домик, а не просто рольставни вокруг конденсатора. Если надо, то еще внутрь тепловую пушку. Это стандартная рекомендация нелюбимого на этом форуме поставщика Daikin. Автоматика тоже стандартная, кой-чего, правда, дорабатывать приходится. Все чертежи и схемы поставщик предоставляет, а дальше уж вы сами.
Клапаны до подачи питания должны быть открыты, проверьте темже азотом до того, как закольцуете трассу. И опрессовывать лучше всё, а не отдельные ветки. По поводу
Цитата
air_wave пишет:
Лучше откажитесь от идеи закачивать азот через сервисные вентили наружных блоков. Сделайте петлю возле наружного блока, впаяйте Шредера и закачивайте азот через него.
всё равно после монтажа всей системы надо будет опрессовать еще раз.
коды ошибок для всех моделей одинаковы. смотрите сначала все параметры работы холодильного контура. варианты типа
Цитата
дмб пишет:
кондёр проработал пол года
не аргумент. может быть проблема и самим датчиком. у даичи есть сервис-мануал на sky-серию с описанием алгоритма действий при каждой ошибке на конкретных моделях.
Смотри на плате симистор о трех ногах, который этим клапаном управляет, меняй его и с вероятностью 90 проц. будет счастье. На General Climate с таким сталкивались
Мы достаточно давно используем комплект зимнего запуска для Daikin. Называется он RDD, что означает Регулятор Давления Даичи. Производитель гарантирует работу до -30, или до - 40 , если дополнительно устанавливается капиллярный нагреватель. Комплект: собственно RDD,картерный нагреватель и капиллярный нагреватель. Температура конденсации поддерживается путем регулирования оборотов вентилятора наружного блока. Устройство московской разработки и изготовления, компактное, ставится легко. Есть варианты на инверторные модели.
Разработано это было специально для Daikin, но мы ставили и на другие. Работает.
Упомянутый выше Полюс тоже их изобретение, но там создаются требуемые температурные условия для наружного блока, т.е. блок располагается в "домике" и там поддерживается заданная температура.
fel пишет:
СРК следит за питанием, при аварии одного включает другой, к нему подключается термостат если температура в помещение больше установленной на нем то работать дорлжну оба(вот этого у нас добиться не получается )
за питанием он не следит, а просто
Цитата
bigor_2 пишет:
выдает команду on/off для B внутреннего блока и ничего более
это просто таймер, который переключает кондиционеры.(между СРК и кондерами стоит еще адаптер на каждый) порог аварии, когда включаются оба кондера, задается термостатом. аварии и ошибки кондиционера СРК не отслеживает. проблема может быть в реле таймера. снимите его, там с обратной стороны есть свитчики, которыми задается режим переключения и время, по три на то и другое. попробуйте с ними разобраться. у нас никогда проблем не было. если что, пишите, постараюсь найти схему.
Сообщения пользователя
1 - 10 из 11
Начало | Пред. |
12
|
След. |