Но хотелось бы узнать кто-нибудь делал приток в серверную зимой при -35 градусах Цельсия без подогрева воздуха.
Сейчас делаем эксперимент хочется узнать чем он закончится.
Заслонка с приводом, фильтр, вентилятор канальный в пластиковом корпусе, воздуховод - все утеплить пенофолом двойным слое по 5мм самоклеющийся. Контроллер внутреннего воздуха
Какие могут возникнуть проблемы?
Будет ли это работать?
вытяжка из серверной есть, Воздух не рециркулировать, а сразу холодный подавать в серверную.
Расчет?
Ограничения по диаметру воздуховода 200 мм
Вентилятор с плавным регулятором оборотов (расхода)
Системой пользоваться когда на улице температура меньше становится чем в помещении. т.е. расчет весь насмарку
Там весит прибор (термометр и влажный термометр + таблица расчета). По словам специалиста который обслуживает серверную с влажностью все в порядке, с температурой тоже.
Сейчас будем делать во вторую серверную такую же установку
Как узнать какое количество фреона находится в кондиционере?
Как нужно дозаправлять кондиционер?
По давлению на всасывании?
Алгоритм заправки, дозаправки?
1. Как определить, нужна ли дозаправка?
2. Если нет станции. Возможна ли заправка?
3. Если скачиваем старый фреон, то в кондиционере масло тоже скачевается?
У меня есть манометрическая станция!, но нет станции для сбора фреона.
Я работаю в этой области 3 года.
Но даже специалисты, которых я знаю, на этот вопрос точных ответов не дают!Т.к. при разной температуре окр. среды рабочее давление разное!
Может быть при недозаправке давление быть в норме.
Может труба заломана - Обмерзание крана. и т.д.