ear (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
11-09-2003 14:10
Перейти
Есть материалы для установки на воздуховодах изнутри - неплохо зарекомендовали себя в ряде объектов. Называются K-Fonik, поставляются, насколько я знаю, компанией ИЗБА (105-77-22). Ктоме того, на паре объектов мы ставили DUCT K-Flex, покупали у той же Избы и в Питере ШЭЛЛИ, ставили внутрь воздуховодов.
Создано:
18-08-2003 13:35
Перейти
Надо изолировать. Температуру конденсата можно принять равной точке росы. Вообще-то правильно, что термосопротивление полимерной трубы выше, чем металлической, однако для того, чтобы понять требуется изоляция или нет - необходимо делать расчет. какие у Вас параметры - температуры носителя и воздуха+отн. влажность воздуха?
Создано:
19-08-2003 12:07
Перейти
To:1
1. Для Ваших условий точка росы - 8,8 С. при этом температура на поверхности будет 7,6 С, т.е требуется изоляция. Если брать K-Flex , то это трубка 6 мм.
2. Для условий, обозначенных kord точка росы 16,7 С. Температура поверхности 7,9 С. Также достаточно K-Flex толщиной 6 мм.
Создано:
23-12-2003 13:10
Перейти
Посмотрите www.k-flex.info. Там есь программа расчета, позволяющая расчитывать все на требования СНиП 2.04.14-88
Создано:
05-05-2004 16:48
Перейти
Термафлекс, как и любой другой полиэтилен не годится для холода - об этом подробно написано, в частности, в публикациях Избы - www.k-flex.ru
Создано:
18-08-2003 13:43
Перейти
Это понятно, полиэтилен и не может качественно приклеиваться. В конце концов отклеится и геморрой придется опять лечить. Лучше сразу ставить каучук (например K-Flex) толшиной 9 мм (специально для воздуховодов есть материал, называется DUCT).
Создано:
19-08-2003 12:18
Перейти
To: stranger
Я и не отрицаю Пенофол. Я просто утверждаю, что со временем, как бы полиэтилен хорошо не приклеили, он будет отклеиваться. Это не говорит о том, что это некачественный продукт, нет. Это только говорит о свойствах полиэтилена и более ничего. А то, что DUCT рвется....ну это возвращаю комплимент - клеить надо уметь.....
   

 