alekseyko (автор тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Автор тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 12
Тема: «Ошибка перегрузки компрессора, Mitsubishi FDC508HES3B» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
19-06-2013 12:48
Перейти
День добрый!
Проблема: Компрессор на секунду запускается, после чего выключается по реле с ошибкой (двойное моргание красного леда), что по мануалу - перегрузка компрессора.

Проверено: давление фреона -норма, напряжение питания по фазам и их правильная очередность для компрессора - норма, обрывов нет, пускатель тоже в норме, на внутреннем блоке (FDTN508H) ошибок нет., если компрессор полностью отсоединить, то, как и положено, ошибка в 3 моргания, сопротивление по обмоткам компрессора одинаковое, порядка 3.4Om, на землю не пробивает, установки SW3 правильные.

Вопрос: что еще можно проверить или остается только снимать плату управления на дефектовку?

Буду признателен если поможете дельными советами.
Cообщений в теме: 3
Тема: «Ошибка E556 сплита Samsung» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
15-05-2014 23:40
Перейти
Доброго времени!
Имеется сплит Самсунг AQV09ABAN (X)
Проблема такая: при пропадании напряжения (5сек) высвечивается код ошибки E556.
Которую впрочем можно сбросить с пульта или кнопкой на внутрянке.

Вопросы: Что может означать Capacity Miss-match?
Может ли кто поделиться сервис мануалом. (поиск ничего не дал)

Спасибо за помощь.
Создано:
20-04-2015 12:13
Перейти
Добрый день!
Ищу плату внутреннего блока парт: E02 199 450. (Mitsubishi MSH-07NV (09, 12))
Старая не подает признаков жизни.

Заменил mip161(была горелая) на top202, и три оптрона, результата нет.
С БП выходит 8.3v. Резисторы, диоды в высоковольтке целые.
На R132 напряжения нет.
Полной электрической схемы на плату в сервис-мануале нет, что проверять дальше не знаю.
   

 