День добрый!
Проблема: Компрессор на секунду запускается, после чего выключается по реле с ошибкой (двойное моргание красного леда), что по мануалу - перегрузка компрессора.
Проверено: давление фреона -норма, напряжение питания по фазам и их правильная очередность для компрессора - норма, обрывов нет, пускатель тоже в норме, на внутреннем блоке (FDTN508H) ошибок нет., если компрессор полностью отсоединить, то, как и положено, ошибка в 3 моргания, сопротивление по обмоткам компрессора одинаковое, порядка 3.4Om, на землю не пробивает, установки SW3 правильные.
Вопрос: что еще можно проверить или остается только снимать плату управления на дефектовку?
Если бы клин, он бы совсем не пускался. (а так даже в обратку включал- работает грубее, и что интересно, ошибка перегрузки не появляется, отрубается пускатель секунд через 5).
По жидкарю показывает 7атм. на статике, по другим точкам не мерил...
Стартовые токи тоже не мерил(за секунду работы, мне кажется клещи не успеют показать корректный результат, хотя могу ошибаться, проверю)
Сечение проводов 1.5мм одножильные медные. 380в по фазам одинаковое. Плата PCA505A046 c полной распайкой.
Подменить компрессор к сожалению нечем.
Как буду на объекте попробую клещами измерить пусковой ток, сопротивление токовых катушек на плате.
Вопрос Кто ремонтировал платы управления: какова вероятность что проблема в процессоре? (по статистике поломок)
Походу накрылась механика в компрессоре. (если не прав, поправьте плз)
Предпосылки: Клещи показывают токи соответственно которым происходит защитное отключение 15А. (Вместо 15А установил 23А, проработало чуть больше, сначала секунды 3 нормальный звук (12А), потом нехороший (20А), потом срабатывает защита)). Питание по проводам 2.5мм ничего не дало, так же отрубало по защите. Плату на всяк случай проверил, ничего криминального не нашел, как проверять процессор не знаю, но дело явно не в нем.
Со слов клиента: когда раньше он вставал с ошибкой, они просто сбрасывали ее рубильником, только когда окончательно встал стали беспокоятся))
Доброго времени!
Имеется сплит Самсунг AQV09ABAN (X)
Проблема такая: при пропадании напряжения (5сек) высвечивается код ошибки E556.
Которую впрочем можно сбросить с пульта или кнопкой на внутрянке.
Вопросы: Что может означать Capacity Miss-match?
Может ли кто поделиться сервис мануалом. (поиск ничего не дал)
Добрый день!
Ищу плату внутреннего блока парт: E02 199 450. (Mitsubishi MSH-07NV (09, 12))
Старая не подает признаков жизни.
Заменил mip161(была горелая) на top202, и три оптрона, результата нет.
С БП выходит 8.3v. Резисторы, диоды в высоковольтке целые.
На R132 напряжения нет.
Полной электрической схемы на плату в сервис-мануале нет, что проверять дальше не знаю.
Да, прошу прощения, попутал, конечно же Mitsubishi.
Там импульсный блок, и судя по всему он работает, раз выдает 8V.
А куда дальше они теряются непонятно.
Сервис-мануал этот.
Плата же по идее должна что-то светодиодами мигать и ошибки показывать при нажатии кнопки аварийного управления?