sandr (участник тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Участник тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
09-06-2004 20:56
Перейти
To rubtsov
А где в Краснодаре за 300 руб.????
За тургенивским мостом за 300 руб. не нашел,
Если не секрет то сообши,пожалуйста на мыло
mailto:avtosite@mail.ru
Создано:
16-12-2003 17:39
Перейти
Уважаемые коллеги, помогите!!!!!!
НОВЫЙ кондиционер"ASCON" ALC 20BR.
Напряжение в сети - 220В. Испаритель и конденсатор - чистые.
Работа на холод:
давление на газовой трубе 4,0 атм.,ток 8,0 А,минуту 3-норма,потом:
давление-8,0 атм.,ток- 3,0 А.
Работа на тепло:
давление-25,0 атм.,ток- 12,0 А.Минут через 5 -срабатывает зашита.???????????????
На улице +10,в комнате +22.Монтаж без заломов.
Дополнительной капиллярки не обнаружил.
Создано:
21-12-2003 13:02
Перейти
Уважаемый pacific (Дмитрий).
вышлите схемы ACSONов на mailto:avtosite@mail.ru.
С уважением Александр.
Создано:
24-12-2003 18:28
Перейти
PEH-10MYA & PUH-10MYC при включении на тепло-включается на тепло,
при включении на холод с пульта-включается на тепло????????
Создано:
17-01-2004 13:01
Перейти
Уважаемые коллеги, подскажите где собака зарыта!!!

НОВЫЙ кондиционер "ASCON" AWM 20FR/ALC 20BR.
Напряжение в сети - 230В. Испаритель, фильтры и конденсатор - чистые. Монтаж грамотный. Температура на улице 10 градусов, в помещении- 20 .Длина трассы до 3 метров. Дополнительной капиллярки при переключении на тепло нет.

Работа на холод:
давление на газовой трубе 4,0 атм., ток 8,0 А.20-30 минут работает нормально,
В течении этого времени перекрывал жидкий порт –давление падало ниже 0, ток компрессора 6А, т.е. компрессор работает нормально.
После этого времени начинается ерунда:
В течении 5 минут давление растет до 7,5 атм., ток 6А. Похоже, что циркуляция фреона прекратилась и компрессор сосет вакуум на входе(ток=6А).
Переключаю на тепло : ток компрессора такой-же 6А, давление на газе=11атм., а температура газового порта=80 градусов по электронному термометру, т.е. циркуляции фреона нет, а газовый порт нагревается от горячего компрессора до 80 градусов. Работает так, пока не сработает защита компрессора по теплу. Сопротивления обмоток компрессора в норме.
А иногда работает нормально больше часа. Всё написаное выше происходило в один день.
Кондиционеры других производителей аналогичных параметров эксплуатации пашут на холод в серверных непрерывно и без глюков в любое время года (речь идет о Южном Федеральном Округе).
Подобное происходило с другим ACSONом из этой же партии (серийные номера рядом).О нём обсуждалось на форуме в декабре 2003 года.
С уважением, sandr.
Создано:
30-01-2004 22:27
Перейти
Внутренний блок PEND-6EKHSA, наружный блок PUH-6YKSA.
Работа на холод в норме.
На тепло:
Датчик комнатной тем. – +20*С
Датчик заданной тем. – +25*С
Кональник работает так:
90-100 сек .- дует тепло,
30-40 сек. – не дует ничего.
Забор воздуха с наружи без подогрева (Т=+12*C).
Когда не дует - ток компрессора растет с 7.7А до 9.6А,
Давление на всасе с 4,0бар до 4.8бар
Давление за компрессором с 14,0бар до 23бар
Такое впечатление, что испаритель за 90-100 сек остывает и чтобы не дуть холод, вентилятор испарители останавливается и ждет нагрева испарителя (30-40 сек.) ,т.к. компрессор работает непрерывно.
И ещё:
Ошибка Р1-датчик ком. Темп. (обесточивал на 20 минут, датчик по R-T норма) Как сбросить ошибку????


В соседнем помещении 10-ка с таким-же пультом (PAR-JH030KA-двухпроводным) , такие-же режыме, работает без проблем.
Создано:
28-03-2004 15:52
Перейти
Как можно справится с клином компрессора (конденсаторный на 220 вольт),
если механическое воздействие не помогло? На форуме говорилось :подать 380 вольт. Но каким оброзом и на какие обмотки ?????
С уважением,
sandr.
Cообщений в теме: 1
Тема: «мануал Тошиба» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
05-10-2004 19:47
Перейти
И мне тоже что и Dato на
mailto:avtosite@mail.ru.
Зарание большое СПАСИБО.
Алекsandr.
Cообщений в теме: 1
Тема: «Перегрев фреона» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
02-07-2004 20:15
Перейти
To AVN
Скиньте, пожалуйста сюда mailto:avtosite@mail.ru
С уважением,
Cообщений в теме: 1
Тема: «зимний комплект» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
14-01-2005 18:00
Перейти
to Chogory
Пожалуйста скиньте файл JPEG на mailto:city-climate@mail.ru.
С уважением, sandr.