В ресторане смонтировали самодельный вытяжной зонт. Вытяжка работает, но заказчик нагрузил новой проблемой. Надо вмонтировать подсветку. Пробовал несколько вариантов, но пластмасовые детали ламп плавлятся и в конце концов лампа приходит в негодность.
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой???
И еще лампу можно смонтировать только на кромке зонта :cry:
Здравствуйте.
Я решил сделать собственную I-d диаграмму в пакете MathCad, но немогу учесть один вариант, помогите пожалуйста вывести формулы.
Есть такие уравнения:
У меня к Вам следующий вопрос.
Есть моечный цех где находятся две моечные машины и мойка размером 1000х3000. Чтоб уменьшить количество отсасываемого воздуха зонтом 3360х1380х700 я ставлю центральную пирамиидальную вставку размером в плане 3100х1100, таким образом я добиваюсь количество отсасываемого воздухо 4000м3/час, скорость в живом сечении 0,68 м/с. Чтоб повысить ефективность зонта я хотел бы актиаировать его поддувом с трех сторон.
Вопрос. Целесообразно ли это, если да, то какое количество воздуха принять для поддува?
Здравствуйте. Последним временем частенько приходится расчитывать вентиляцию для басейнов. Пользуюсь методикой изложеной на http://mir-klimata.apic.ru/archive/proekt/4.html. Надоело пользоваться I-d диаграммой для определения промежуточных параметров:
Pw — давление водяных паров насыщенного воздуха при температуре воды;
Р1 — парциальное давление насыщенных водяных паров при температуре воздуха;
tм — температура воздуха в помещении по мокрому термометру.
С первыми двумя проблем нет, расчитал по известным формулам (кстати значения немного отличаются от найденых по диаграмме, но это не существенно). А вот с tм проблема. Как расчитать ее аналитически незнаю.
Помогите пожалуйста в решении этого вопроса. Спасибо.
Здравствуйте.
Нужна Ваша помощ в следующем вопросе. Каким должен быть воздухообмен общеобменной вентиляции СТО на 4 автомобиля, S=9x20 м2?. С месными отсосами все понятно, а для общеобменной вентиляции загадка?
ВСН 01-89 "ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ"
4.13. В помещениях постов ТО и ТР подвижного состава на постах, связанных с работой двигателей автомобилей, следует предусматривать местные отсосы.
Количество удаляемого воздуха от работающих двигателей в зависимости от их мощности следует принимать:
- до 90 кВт (120 л.с.) включительно - 350 м3 /ч
- св. 90 до 130 кВт (120 до 180 л.с.) - 500 м3 /ч
- св. 130 до 175 кВт (180 до 240 л.с.) - 650 м3 /ч
- св. 175 кВт (240 л.с.) - 800 м3 /ч
Приток на компенсацию месных отсосов + "общеобменная", но на 20% меньше сумарной вытяжки.
СНиП 21-02-99 "СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ" говорится порядка порядка 180м3/ч на 1 автомоб, но не менее 2 крат.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Есть пищеблок одной больницы, наша фирма там делает реконструкцию системы вентиляции. По проекту установлено 35 местных отсоса (МО), но к сожалению не указанн материал их изготовления). Я так понимаю, что в предприятиях общественного питания (рестораны, столовые, одним словом - пищеблоки) материалом изготовления МО должна быть "пищевая нержавеющая сталь". С этим вопросом я подошол к ГИПу проектной организации, которая делала проект в 2001 году на реконструкция этого пищеблока. Он сказал что для него материал изготовления МО значения не имеет. Но разница в цене для заказчика существенная.
Конструкция зонтов - центральная пирамиидальная.
Вопрос! Возможно ли в даной ситуации сделати МО из оцинковки. Если нет, то дайте пожалуйста ссылку на нормативную документацию, где ето обосновано.
В "СНиП 2.04.05-91*У" о метериале для МО ничего не сказано.
Спасибо!
Меня тоже интересует этот вопрос. В ситературе есть расчет скорости в сечении зонта, и габаритные размеры, а расчет падения в зонтах я нигде не встречал. Очень бы хотелось узнать методику расчета падения давления на маслосемных петлях (жироулавливающие фильтры)
Сделал проэкт вентиляции и кондиционирования воздуха в офсных помещениях. Проект отдали на экпертизу. Пришло замечание: не указано количество нужного холода для зимнего периода года (прилагается I-dдиаграмма, где указано процесс охлаждения приточного воздуха зимой).
Немогу понять зачем охлаждать воздух , если теплопритоки для зимнего периода значительно меньше теплопотерь.
Возможен ли вариант установки внутреннего блока канального кондиционера (LG B37LH) на улице под навесом. Если да, то как он будет работать в переходной период года.
PS. Внутренний блок работает с 30% подмесом наружного воздуха.