niktmn (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Refcool - Производство холодильного и климатического оборудования

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 
Регистрация

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
14-06-2013 06:36
Перейти
Здравствуйте!
Сплит CS-PA7GKD при работе на холод включается, охлаждает нормально, минут через 5 щелкает реле и отключает внешний блок, через ~3 минуты опять включается и всё повторяется.
На тепло работает без проблем.
Мерял напряжение, подаваемое на компрессор и вентилятор внешнего блока при работе - 220 вольт.
Что можно проверить?
Создано:
14-06-2013 10:00
Перейти
Вчера приходил мастер, заправил, но блок работает также, почему так - он не знает, кондиционеру уже лет 6.
Создано:
14-06-2013 12:32
Перейти
перезаправку делали полную, с вакуумированием
склоняюсь больше к тому, что шалит электроника.
Создано:
16-06-2013 17:33
Перейти
Кондиционер полностью почистили, грязи нигде нет.
Наверное недозаправили, т.к. при работе по ощущениям холодный только верх испарителя.
Наблюдал за кранами наружного блока, через несколько минут жидкостный кран начинает покрываться инеем, потом щелчок реле, отключается компрессор и иней сразу исчезает, крыльчатка внутреннего еще крутится секунд 10.
Создано:
20-06-2013 07:33
Перейти
Повторная заправка решила проблему.
Скорее всего датчик не фиксировал изменение температуры испарителя...
   

 